大家帮忙,关于电流互感器的问题
bearxpp
bearxpp Lv.2
2008年06月19日 22:36:42
来自于变压器
只看楼主

本人接触电气时间不长,有电流互感器的问题需要请教大家,谢谢1、厂里有配电盘,不标准,用的下进线方式,就是从空气开关的下面进线,然后翻到隔离道闸上面再出去,这时候的互感器是反着使用的,K1接地,K2接表,请教这样使用可以么?计量是否准确?2、电流互感器太大,一次侧电流小,于是把电缆在互感器中穿了两次,这样的话,与电度表连接,怎样计算用了多少电?是*2?还是不变呢?谢谢大家了

本人接触电气时间不长,有电流互感器的问题需要请教大家,谢谢
1、厂里有配电盘,不标准,用的下进线方式,就是从空气开关的下面进线,然后翻到隔离道闸上面再出去,这时候的互感器是反着使用的,K1接地,K2接表,请教这样使用可以么?计量是否准确?
2、电流互感器太大,一次侧电流小,于是把电缆在互感器中穿了两次,这样的话,与电度表连接,怎样计算用了多少电?是*2?还是不变呢?
谢谢大家了
免费打赏
rongsu
2008年06月20日 07:04:33
2楼
1、断路器下进线方式很正常,并不是不正规;
2、低压互感器接地没有特殊的要求是一端接地,不影响计量。如果互感器选用过大,那么可能会造成计量误差较大,还有电缆在互感器穿两次要考虑电流方向相同还是相反,如果相同是两倍电流,如果相反则是0A。
回复
一指慢
2008年06月20日 14:56:56
3楼
“2、电流互感器太大,一次侧电流小,于是把电缆在互感器中穿了两次,这样的话,与电度表连接,怎样计算用了多少电?是*2?还是不变呢?”
假如原来是100/5的,那么要乘以20。
现在是穿了2 根,所就变成50/5的了,要乘以10。
即:变比是原来的二分之一。要除以2的。
回复
wgp7804
2008年06月20日 15:02:22
4楼
认为2楼和3楼是从不同的角度阐明的,都正确。学习了
回复
互感器
2008年06月29日 20:09:20
5楼
1、谁接的的问题上面都讨论得清晰了。
2、无论穿多少匝一次线,电能用了多少始终是互感器的电流比乘以电表读数。
回复
jiang_tf
2008年06月29日 22:31:53
6楼


是这样吗?怎么与我们一向的理解截然相反呢?就以一次侧穿绕2匝为例:电表得到的电流、功率分别是电路实际电流和功率的2倍,因此应该除以2才是实际消耗电能。请详细解释一下这个说法的道理!
回复
dz5688
2008年06月30日 20:30:23
7楼
中国互感器网
http://www.w518.cn/
回复
互感器
2008年07月04日 07:48:16
8楼


可以用一个100/5的互感器,穿2匝作为50/5的互感器,大家作一下计算就能发现问题所在。
回复
jiang_tf
2008年07月04日 20:40:16
9楼
这样说倒是没有错,原先误认为是以互感器原变比×电表数,是没有仔细读的缘故,请见谅。
回复
wxdchgs
2008年07月04日 21:18:43
10楼

哈哈!审题不严呀!
回复