SATWE计算剪力墙第1层轴压比小于第2层(地下室内),但相差不大,查恒活轴力也是同样情况,后发现也有个别楼层出现同样情况,从受力方面怎么解释? 该楼为地上23层,地下3层的框剪结构。
SATWE计算剪力墙第1层轴压比小于第2层(地下室内),但相差不大,查恒活轴力也是同样情况,后发现也有个别楼层出现同样情况,从受力方面怎么解释? 该楼为地上23层,地下3层的框剪结构。
2楼
楼层混凝土强度有变化?
回复
3楼
混凝土强度不同,结构布置也有影响,:)
哈哈!
回复
4楼
我也碰到了这个问题,某一T型墙肢腹板的轴压比地上一层小于地上二层,
减少的部分分配到翼缘上了,所以翼缘轴压比明显大于上一层,变化幅度太大,
因为是同一个标准层组装的,所以不存在布置不同,砼强度不同的问题。
我觉得跟地震力无关,不该出现下小上大的情况,不知道satwe现在改了什么,总感觉不稳定。
回复
5楼
这是PKPm工程部的回复:
剪力墙轴压比与竖向荷载,即恒活荷载有关,由于恒载考虑了“模拟施工”、以及结构竖向刚度的协调,确实会产生上大小的情况。
采用“一次性加载”可以改善这种情况。具体原因与结构上下各层的刚度分布有关。