由于变压器的更换(S9-6300换为S9-12500),负荷的增加,原功率因数在0.97,现为0.93以下,最低0.89,原电容器容量在2100,6KV最低电压在5.79,那么我该增加个多大的?谢谢,如何计算
由于变压器的更换(S9-6300换为S9-12500),负荷的增加,原功率因数在0.97,现为0.93以下,最低0.89,原电容器容量在2100,6KV最低电压在5.79,那么我该增加个多大的?谢谢,如何计算
2楼
没有人知道吗,太遗憾了,还扣了我30分呢!!!!!
回复
3楼
我来回答你:
需要补偿的总容量是:Q2 =P1(tgΦ1-tgΦ2)
P1是有功功率.
tgΦ1--------补偿前功率因数角正切值;
tgΦ2--------补偿后功率因数角正切值;
计算后把你原先投入的去除就是应该再投入的电容量了.
回复
4楼
没见到扣你分呀.谁扣的?
回复
5楼
注意以上计算未考虑系统电压和电容器电压的误差,一般高压系统二者相差无几,可以忽略.但低压系统必须作电压修正.
回复
6楼
谢谢JK_00,但是怎么给你给分呢?
回复
7楼
谢谢各位 学到很多知识:victory:
回复