该增加一台多大容量的的高压电容器
blj0996
blj0996 Lv.2
2008年06月19日 16:53:47
只看楼主

由于变压器的更换(S9-6300换为S9-12500),负荷的增加,原功率因数在0.97,现为0.93以下,最低0.89,原电容器容量在2100,6KV最低电压在5.79,那么我该增加个多大的?谢谢,如何计算

由于变压器的更换(S9-6300换为S9-12500),负荷的增加,原功率因数在0.97,现为0.93以下,最低0.89,原电容器容量在2100,6KV最低电压在5.79,那么我该增加个多大的?谢谢,如何计算
免费打赏
blj0996
2008年07月22日 13:01:10
2楼
没有人知道吗,太遗憾了,还扣了我30分呢!!!!!
回复
jk_00
2008年07月22日 14:21:53
3楼
我来回答你:
需要补偿的总容量是:Q2 =P1(tgΦ1-tgΦ2)
P1是有功功率.
tgΦ1--------补偿前功率因数角正切值;

tgΦ2--------补偿后功率因数角正切值;

计算后把你原先投入的去除就是应该再投入的电容量了.
回复
jk_00
2008年07月22日 14:22:23
4楼
没见到扣你分呀.谁扣的?
回复
jk_00
2008年07月22日 14:24:22
5楼
注意以上计算未考虑系统电压和电容器电压的误差,一般高压系统二者相差无几,可以忽略.但低压系统必须作电压修正.
回复
blj0996
2008年09月30日 20:59:25
6楼
谢谢JK_00,但是怎么给你给分呢?
回复
jgbdhf
2010年05月25日 10:58:33
7楼
谢谢各位 学到很多知识:victory:
回复