序号 回路编号 总功率 需用系数 功率因数 额定电压 设备相数1 WL1 0.80 0.80 0.80 220 A相2 WL2 5.00 0.80 0.80 220 A相3 WL3 5.00 0.80 0.80 220 B相4 WL4 5.00 0.80 0.80 220 C相5 WL5 1.80 0.80 0.80 220 A相6 WL6 1.14 1.00 0.90 220 C相7 WL7 1.08 1.00 0.90 220 B相
序号 回路编号 总功率 需用系数 功率因数 额定电压 设备相数
1 WL1 0.80 0.80 0.80 220 A相
2 WL2 5.00 0.80 0.80 220 A相
3 WL3 5.00 0.80 0.80 220 B相
4 WL4 5.00 0.80 0.80 220 C相
5 WL5 1.80 0.80 0.80 220 A相
6 WL6 1.14 1.00 0.90 220 C相
7 WL7 1.08 1.00 0.90 220 B相
8 WL8 1.20 1.00 0.90 220 C相
9 WL9 1.32 1.00 0.90 220 B相
总负荷:Pe=22.34KW 总功率因数 : Cos%%C=0.81 计算功率:Pjs=19.20KW 计算电流:Ijs=35.82A Kd=0.8
上面的结果是天正电气软件算的。 是一个3级配电箱。可计算功率怎么会比Pe小呢。我自己算的计算功率在24左右。不知道该怎么办了 。请大大门帮忙哈~~~~