困惑。高手请进,闲人莫入。谢谢!
delinl
delinl Lv.2
2005年03月08日 22:42:07
只看楼主

地点:某甲级写字楼供电面积:一万平米供电区域:五个楼面负荷设计:100VA/平米负荷性质:照明、插座。总开关:ABB SACE F1--2000A/4P(脱扣器:SACE PR1/P)各楼层分开关:ABB SACE lsomax S5p/4p保护设定:PR1/P:L---0.9---B; S---0.6---B; I---10; G---0.2---C现象:总开关动作,翻牌;分开关合上位置。

地点:某甲级写字楼
供电面积:一万平米
供电区域:五个楼面
负荷设计:100VA/平米
负荷性质:照明、插座。
总开关:ABB SACE F1--2000A/4P(脱扣器:SACE PR1/P)
各楼层分开关:ABB SACE lsomax S5p/4p
保护设定:PR1/P:L---0.9---B; S---0.6---B; I---10; G---0.2---C
现象:总开关动作,翻牌;分开关合上位置。
处理过程:保护复位,合闸成功。
次数:两次。
免费打赏
gdxhandq
2005年04月22日 14:58:05
12楼
楼主,你好。你提出的问题我也曾经碰到过。记得与你现在所说现象差不多,我当时进行的检查顺序是先将开关后的电源线解开,进行绝缘测试,属正常范围。再对开关空载试验,无问题。最后往开关前线路检查,发现电源N线接触不良,处理后供电再无总开关动作现象。我们分析是四极开关保护产生的现象。我们分析得不全面,请你试按这些步骤检查一下吧!如各大侠能分析到我们遇到的现象,请发表一下啦!
回复
chen2002dq9801
2005年04月24日 16:04:53
13楼
这个问题我以前也遇到过,主要有二个方面一是看总开关整定的电流是否满足要求,二是总开关的漏电保护太灵敏,将其调大些就OK国
回复