地点:某甲级写字楼供电面积:一万平米供电区域:五个楼面负荷设计:100VA/平米负荷性质:照明、插座。总开关:ABB SACE F1--2000A/4P(脱扣器:SACE PR1/P)各楼层分开关:ABB SACE lsomax S5p/4p保护设定:PR1/P:L---0.9---B; S---0.6---B; I---10; G---0.2---C现象:总开关动作,翻牌;分开关合上位置。
地点:某甲级写字楼
供电面积:一万平米
供电区域:五个楼面
负荷设计:100VA/平米
负荷性质:照明、插座。
总开关:ABB SACE F1--2000A/4P(脱扣器:SACE PR1/P)
各楼层分开关:ABB SACE lsomax S5p/4p
保护设定:PR1/P:L---0.9---B; S---0.6---B; I---10; G---0.2---C
现象:总开关动作,翻牌;分开关合上位置。
处理过程:保护复位,合闸成功。
次数:两次。
2楼
总开关动作,翻牌;,你查一下是不是瞬时短路,还有是不是有大容量的电机启动
:ABB SACE F1--2000A/4P电流调大一点
回复
3楼
整定的过流保护电流偏小,调大一点.
回复
4楼
请鼻子露张脸!
谢谢!
回复
5楼
请熟悉ABB开关的专家解答!
谢谢!·
回复
6楼
翻牌--翻的是哪张牌?LSIG?
对应翻牌显示寻找原因,如果确实是L动作可以调到1倍。
回复
7楼
看来对自己狠点,也对别人狠点----------忘记说了,翻鸡(G)牌!
谢谢提醒翻牌!
但可以明确告诉先生,与 L 无关,请参阅楼层开关动作情况。
谢谢!
回复
8楼
G是单相接地故障。请检查线路、开关柜等;
也许楼层断路器瞬动保护整定值过大,兼作单相接地故障保护灵敏度不够,不能及时动作导致总开关动作;也有可能开关柜内部单相接地故障。
回复
9楼
总开关动而分开关未动,有两种可能:
一、单相接地故障发生在总开关之后、分开关之前。此时当然只有总开动作。属于正常事故跳闸。
二、单相接地故障发生在分开关之后。此时若分开关与总开关之间无选择性,则二者跳闸的概率基本一样,因此总开关跳闸就不奇怪了。其实,对于不要求选择性的非重要负荷,这也属于正常事故跳闸。但若要求有选择性,则分开关可只设瞬动,取消短延,此外也要结合你的系统具体情况,来确定配合性问题。
PS:
1)采用4极开关的理由?
2)S-0.6-B是短延时吧?(我不了解ABB产品),为何倍数才0.6(比长延还低)?!
回复
10楼
不知道ABB的短延倍数以长延为基准,还是以瞬时为基准。若是前者,则S-0.6-B中的0.6,似为6才对啵。
回复
11楼
你先检查是否有接地故障,你把继电保护的调整值再调大一点。再看是否还是跳闸。
回复