电动机的启动电流
ayuan81
ayuan81 Lv.2
2008年06月18日 23:40:35
只看楼主

1.三相电机设备为3KVA,额定电流差不多为6A,那该设备的启动电流有无可能达到100A?2.导线截面怎么选择,按6A选还是100A的选?

1.三相电机设备为3KVA,额定电流差不多为6A,那该设备的启动电流有无可能达到100A?
2.导线截面怎么选择,按6A选还是100A的选?
免费打赏
lingxuct
2008年06月19日 07:31:06
2楼
1、Iq=[3000/(380*1.732)]*6.5=29.6(小电机的直流电阻大,故是6.5倍额定值)
2、额定电流是4.6A,按6A选择好了。
回复
c283434618
2008年06月19日 16:34:22
3楼
导线按照电动机的额定电流来选择,单电动机的导线小于16平方,导线最好放大一级。
回复
pangzi13
2008年06月20日 10:34:14
4楼
100A不太可能把 5-7倍还有可能
回复
kcai_fly
2008年06月20日 12:03:34
5楼
三相电动机电流计算公式:电流=功率(千瓦)*1000/ 1.73 * 380 * 功率因数 * 效率 (三相电机功率因数和效率可都选0.85)。经过计算可知电流为6.3A! 按照6-7倍来算也只有44A左右。
1.5平方的铜芯或者2.5平方的铝芯也就可以了。
回复
lingxuct
2008年06月20日 13:16:53
6楼
楼上把单位看错了,是3KVA,不是3KW!
不用除cosφ和效率了。
回复
wgp7804
2008年06月20日 13:48:53
7楼
启动电流很大,大概5-7倍,但运行额定电流为4.6A左右,通常选择线径要选择原则是承载电流为额定电流的1.2倍。楼主所述,电机的容量3KVA,选择2.5平方的铜线足够了。
回复
ayuan81
2008年06月20日 15:47:17
8楼
谢谢各位的参与!今天把这个问题问了我师傅,他说额定电流差不多为6A的电动机,它的启动电流是有可能达到100A的,但这种设备很少。导线截面按额定电流选择就行。
回复
zbfsj
2010年01月29日 18:57:25
9楼
:victory:
回复
bossdyc
2010年01月29日 19:01:27
10楼
同意2楼的
回复
xuxianjie
2010年02月01日 13:58:46
11楼
冲击直接起动要按躲过13倍的额定电流
一般选D特性的就没有问题
导线按额定电流放大一级足够
回复