电动机的启动电流
ayuan81
Lv.2
2008年06月18日 23:40:35
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
1.三相电机设备为3KVA,额定电流差不多为6A,那该设备的启动电流有无可能达到100A?2.导线截面怎么选择,按6A选还是100A的选?
1.三相电机设备为3KVA,额定电流差不多为6A,那该设备的启动电流有无可能达到100A?
2.导线截面怎么选择,按6A选还是100A的选?
免费打赏
zhaowanwan
2010年07月26日 23:22:57
12楼
同意2楼
回复
一朵花开了
2010年07月27日 09:14:21
13楼
路过学习:handshake
回复
linguowei7
2010年07月31日 10:14:36
14楼
完全同意2楼
回复
上一页
相关推荐
强电专业住宅工程施工图审查要点
电气工程
最全变压器图文解析,收藏级!
电气工程
防雷接地图纸怎么看?识图方法及技巧详解!
电气工程
桥架厚度如何选择?这个数据必须清楚
电气工程
变配电室接地干线做法工艺图解
电气工程
物业变压器运维管理
电气工程
楼宇自控系统BA对各个专业强电配电箱要求汇总
电气工程
什么是高供高计、低供低计电力计量,储能系统如何接入并网?
电气工程
为什么管道要做酸洗钝化?
电气工程
PVC/KBG/JDG/SC:4种常用的电线导管,分析大全
电气工程
时隔12年,我国分布式光伏迎新版管理办法
电气工程
一文告诉你,防雷接地工程施工质量如何控制
电气工程
什么是等电位联结?等电位联结的分类、施工及基本要求
电气工程
机电安装专业措施优化典型案例汇编
电气工程
手把手教你搞定UPS不间断电源施工、调试和验收
电气工程
10kV配电环网柜深度讲解,看完不信你还不懂!
电气工程
看懂并能调试这个电路图的电工师傅,工资不低于8000块!
电气工程
电缆埋地深度最新规范汇总
电气工程
知道为什么配电箱有的装1个、2个、或3个电流互感器吗?
电气工程
明明有供电局了,为什么还要售电公司?
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开