求助:关于机组地源侧水流量与制热制冷量匹配的问题
liying_sz
liying_sz Lv.2
2008年06月18日 16:13:51
来自于热泵工程
只看楼主

请各位专家进来帮我解答一个问题:我现在有个项目,制热量在800KW左右,选的机组的参数上地源侧水流量为65.5m3/h,可是按照经验,制热量800KW左右需要200口100米深的井,而200口井按照0.6m/s的流速来算,流量是211m3/h那机组的参数65.5m3/h与经验算出的211m3/h相差那么多,到底该以哪个为准呢?

请各位专家进来帮我解答一个问题:
我现在有个项目,制热量在800KW左右,选的机组的参数上地源侧水流量为65.5m3/h,可是按照经验,制热量800KW左右需要200口100米深的井,而200口井按照0.6m/s的流速来算,流量是211m3/h
那机组的参数65.5m3/h与经验算出的211m3/h相差那么多,到底该以哪个为准呢?
免费打赏
yanlufeng
2008年06月18日 20:55:43
2楼
楼主;制热量为800KW,机组的参数上地源侧水流量为65.5m3/h时,机组的提水温差为8度,是对的。

你所说的“经验算出的211m3/h”,和不同地域井的情况差别很大。

有一点是肯定的;制热量为800KW,地源侧水流量为65.5m3/h时,机组的提水温差为8度,肯定没差。就以这个为准!
回复
lijie_sz1982
2008年06月22日 10:15:19
3楼
源侧的流量好像不足啊,是不是按照地埋工况的流量?不能死套0.6m/s的每口井流速,大多数情况下,井的流速都达不到这个数值,源侧是按照大流量小温差的原则设计。楼主,我好像知道你是谁!
回复
liying_sz
2008年06月23日 14:37:25
4楼

:lol 我也知道你是谁了
回复
solar-energy
2008年09月10日 21:25:02
5楼
看来中国的地源热泵是拍脑袋拍出来的!
回复
hqlllhl
2010年01月18日 18:20:14
6楼
同意楼上的说法。明白人太少了。本人属于不懂之列,希望有高手来指点。
回复
zhanghaiming1688
2010年01月19日 11:36:41
7楼
看来楼主是个七窍通了六窍的主,佩服楼主的胆量!以下建议供参考:
1,流量以满足机组参数为原则.
2,流速以管内流体为紊流状态即可(雷诺数大于2300,当然,大一点更有利于换热).
3,通过调整地埋孔的数量,孔深,单U,双U,管径(DN25或DN32)等参数,以满足以上两点.
4温差8度似乎大了点.
5,咋没人知道我是谁呢?
回复
wangguo1199
2010年01月22日 14:27:18
8楼
严格计算出来的往往偏小,一两年后的水温变化很大,对机组影响很大。而估算的往往偏大,有很多的富裕量,建议要适当调整参数
回复
wangyoucao0619
2010年01月23日 11:05:12
9楼
应该以实际运行工况为准吧,机组的设计提水温度为8度,实际运行也就是5度左右。
回复