互感器 连接线的计算长度
cuiwentao2002
2008年06月18日 12:07:56
来自于变压器
只看楼主

只用一只电流互感器时电阻的计算长度应取连接长度2倍,如用三只电流互感器接成完全星形接线时,由于中线电流近于零,则只取连接长度为电阻的计算长度。若用两只电流互感器接成不完全星形结线时,其二次公用线中的电流为两相电流之向量和,其值与相电流相等,但相位差为60,故应取连接长度的1.732 倍为电阻的计算长度。请教:为什么相位差为60,故应取连接长度的1.732 倍为电阻的计算长度????

huiyuanlixianshe
2008年06月19日 14:47:19
2楼
只用一只电流互感器时电阻的计算长度应取连接长度2倍,如用三只电流互感器接成完全星形接线时,由于中线电流近于零,则只取连接长度为电阻的计算长度。若用两只电流互感器接成不完全星形结线时,其二次公用线中的电流为两相电流之向量和,其值与相电流相等,但相位差为60,故应取连接长度的1.732 倍为电阻的计算长度。

回复
gao2158
2008年06月22日 08:47:57
3楼
相位差为60,这个画向量图就看出来了。
回复
xuyan001-2000
2008年08月30日 08:59:45
4楼
xing ,bucuo
回复
graduate2007
2009年08月21日 08:50:18
5楼
谢谢楼上的解答,非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开