iFIX 与PLC 设备的连接
sdlkx
sdlkx Lv.2
2008年06月18日 11:11:32
只看楼主

iFIX 与PLC 设备的连接 设备连接是一个工厂数据采集系统需要解决的首要问题,iFIX 可以提供与世界上各种知名设备的方便连接方式,同时提供通讯程序的开发工具包以使用户能将自行开发的非标设备连接到 iFIX 监控系统。下面分几个方面阐述。 1.连接设备类型: iFIX 可以连接的设备种类有很多,主要类型有:DCS、PLC、控制器、远程模块、现场总线设备、条码阅读器、智能仪表、称重仪、其它计算机系统或特殊设备。

iFIX 与PLC 设备的连接

设备连接是一个工厂数据采集系统需要解决的首要问题,iFIX 可以提供与世界上各种知名设备的方便连接方式,同时提供通讯程序的开发工具包以使用户能将自行开发的非标设备连接到 iFIX 监控系统。下面分几个方面阐述。

1.连接设备类型:

iFIX 可以连接的设备种类有很多,主要类型有:DCS、PLC、控制器、远程模块、现场总线设备、条码阅读器、智能仪表、称重仪、其它计算机系统或特殊设备。

2.连接方式:

iFIX 和设备的连接方式主要有如下几种:通过串行口连接,通过工业网络连接,通过标准以太网连接,其它方式如:电话拨号,微波设备,无线电传输,专线连接等。

免费打赏
sdlkx
2008年06月18日 11:12:24
2楼
3.使用的 iFIX 驱动程序:

iFIX 驱动程序根据开发工具不同,分为 6.x 版本和7.x版本。

6.x版本的驱动程序使用驱动程序开发包 ITK 开发,可以在 WINDOWS 95/98 和 WINDOWS NT 上运行。6.x版本的驱动程序支持在同一台 PC 机上同时运行 8 个不同的驱动程序连接8 种不同设备。驱动程序内置冗余功能,详见冗余系统描述。

7.x版本的驱动程序使用 ASDK或 OSDK ( OPC Toolkit)开发,只能在 WINDOWS NT平台上运行。7.x版本驱动程序提供 OLE Automation 界面,可以脱离 iFIX 单独运行,并能在 VB程序中引用其属性、方法。 此驱动程序采用 COM/DCOM技术,可以以 C/S结构安装运行。即可以进行网络远程控制,如将 Client 部分安装在 iClient 上,通过网络控制 Server 部分的运行,进行远程驱动程序组态,控制运行及状态诊断。7.x驱动程序支持无限设备连接通道定义, 7.x驱动程序大部分同时也是 OPC Server,可以和标准的 OPC Client 连接。

Intellution IO驱动列表
参见:http://www.intellution.com/products/fixiodrivers/
回复
sdlkx
2008年06月18日 11:13:19
3楼
4.使用第三方的驱动程序和 OPC Server

Intellution 有大量的自动化合作伙伴(CAP),他们在工程中为 iFIX编写了大量商品化的驱动程序和 OPC Server。详情请参见如下网址查阅所需信息:

第三方 OPC 驱动列表,参见:
www.softwaretoolbox.com
www.matrikon.com

Intellution CAP 驱动程序列表,参见:
http://www.caro.net/dsi/
http://www.sarla.com/
http://www.novotek.com/

还有更多,请联系Intellution 办事处

5.设备连接方式分类举例:

PLC – AB:

iFIX 针对 AB PLC 的驱动程序有多种连接方式,现分别说明如下:

ABH:使用串行口连接 AB DH+ 网络,简单易行,但速度受到串口限制,无需其它 AB 软硬件。驱动程序版本为:6.x

ABR:现使用较多,可以支持 AB 的 KT, KTC, KTX, KTXD 以及以太网卡与 PLC 通讯,还需要 AB 的 RSLinx 软件支持。此软件可从 AB 购买或从 Intellution 一同订货。注意,不可使用 RSLinx Lite版本,所需的 RSLinx版本是:RSLinx for Windows NT and 95 v2.00.97.30 或以上,OEM 版本也可。

主要支持的 PLC 类型有:PLC-2、PLC-3、PLC-5、PLC-5/250、SLC 5、MicroLogix 1761-L10BWA 和 1761-L20BWA-5A PLCs 等。详情请参见驱动程序手册。需要注意的是 ABR I/O 驱动版本 6.51 以上才支持 MicroLogix PLC。

现场应用:道康宁(Dow Corning)、上海石洞口一厂、上海延安东路隧道

ABE:使用较少,通过以太网方式连接 AB PLC,但需 AB 的 Interchange 软件支持。

ABO:第三方 OPC Server,可同 iFIX 的 OPC Client 直接连接。但也需 AB 的 RSLinx 支持。开发方为:Matrikon Systems, Inc。详情可查阅http://www.matrikon.com


PLC – Modicon:

MB1:有两个版本,6.x 和 7.x 版,通过串行口连接所有支持 Modbus 串行通讯协议的设备。主要有 Modicon PLC 和其它控制仪表如:Honeywell UDC,UMC,Moore 的控制仪表等。支持 Mobus RTU 和 ASCII 两种通讯协议。当使用其与其它兼容设备通讯时,注意数据类型会与 Modicon 的数据类型有所差别。7.x 版本支持电话拨号连接和无线电连接。

现场应用:温州电厂、扬子石化热电厂

MMP:6.x版本,支持通过 Modbus Plus网络连接Modicon PLC。可支持双 SA85网卡,支持 984 系列和 Quantum 系列 PLC。可支持 WIN95 和 NT,支持的网卡有:SA85、SM85、AT-984、MC-984。

现场应用:香港电力公司、上海吴泾热电厂、嘉兴电厂

MBE:通过标准以太网卡连接 Modicon 以太网通讯模块。


PLC – Siemens:

SIE:通过串行口连接西门子 S5 PLC 的串行通讯模块 CP525。支持 3964R 协议,也可连接其它支持此协议的西门子设备。

S_7:支持三种方式连接西门子 S7系列 PLC,即:Profibus (L2)、工业以太网(H1)、标准以太网(TCPIP)。这三种连接方式分别叙述如下:
Profibus:支持 FMS 和 MPI 协议。
所需PC硬件:CP 5412-A2 PC Board for PROFIBUS
所需西门子软件:S7- 5412/Windows NT 版本1.10 或以上
PLC 上的通讯模块:CP-343-5,CP-443-5 EXT
可直接连接在 PLC 的 MPI 通讯口。

回复
sdlkx
2008年06月18日 11:20:36
4楼
工业以太网(H1):
所需PC硬件:CP 1413 PC Board for Ethernet
所需西门子软件:S7-1413/Windows NT 版本 1.10 或以上

标准以太网(TCPIP):
所需PC硬件:3-COM Etherlink III Card – Ethernet
所需西门子软件:SOFTNET S7 for Industrial Ethernet / Windows NT

其它诊断和配置 S7 PLC 的西门子软件:
PG/PC Interface Software Configuration Release 4.0.7.4,153
STEP 7 Software version V 3.02

现场应用:联合利华牙膏、宝钢钢管公司

SL4:7.x 驱动程序,从西门子网络第四层 - ISO Transport Layer 以以太网连接西门子S5、S7、TI系列PLC。
S5:支持115U、135U、155U,支持CP143或CP1430通讯模块。
S7:支持300和400系列PLC,但不支持CP443-TCP模块。
TI:支持545、555、560、565系列,支持CP1434TF通讯模块。
支持标准以太网卡:3COM

S7 200 PPI:第三方 OPC Server 驱动,供货商 softwaretoolbox,支持S7-212,S7-214,S7-215,S7-216或以上。支持 Single Master MultiDrop RS485方式以及拨号连接。

注:S7 200系列PLC支持自由方式协议通讯,即可在PLC端通过软件编程定义一个通讯程序并使用标准协议,如Modbus,然后再iFIX端使用相应的驱动程序。

PLC – 三菱 Mitsubishi

MIT:6.x 版本驱动,使用 Mitsubishi Protocol format one 通过串口连接 A 系列 PLC,支持 CPU 类型 AnA、AnN、AnS、AnU。支持 95/98/NT多种平台,支持的三菱通讯卡类型有:A1SJ71C24、AJ71C24、AJ71UC24。

现场应用:上海三得利啤酒

MIE:6.x 版本驱动,以太网 TCPIP 方式连接 MELSEC – A PLC,支持 MELSEC PLC CPU 类型:AnN/AnS, AnA, AnS, AnU,使用 MELSEC 网卡 AJ71E71 通讯。支持 WIN95/98/NT 平台。

Mitsubishi FX NET Driver:第三方 OPC Server,供货方 softwaretoolbox,支持所有 FX、FX2C、FX0n 系列,支持 FX NET RS-485 Multidrop 连接方式。有拨号连接,可单独运行。

MEL:支持三菱 MELSECNET 10 光纤网络连接方式,正处于调试之中。

PLC – OMRON

OMR:6.x 版本驱动,通过串口连接 OMRON Host Link,WIN95/98/NT 平台,支持C系列、CV系列、P系列、K系列等。

OMF:6.x 版本驱动,通过 OMRON 的 FINSGATEWAY 连接各种 OMRON PLC,支持的连接方式有:Omron Controller Link Units(必须使用Omron Controller Link Support Board #3G8F5-CLK21)、Omron Ethernet Unit (使用标准以太网)、Omron Sysmac Link Units( 必须使用Omron Sysmac Link Board #3G8F5-SLK21)、Omron Sysmac Net Link Unit (必须使用Omron Sysmac Link Board #3G8F5-SLK21)以及通过串行连接与 C 系列和 CV 系列 PLC 通讯。需要 OMRON FINSGATEWAY 2.1 支持,只支持 WINNT 平台。

注意:使用 FINSGATEWAY 的不同连接方式,需要安装不同内容的部分,如
使用 Controller Link需安装CLK_Unit0 Version 2.1;使用以太网方式需安装ETN_Unit Version 2.1;使用 SYSMAC LINK 方式需安装 SysmacLink Version 2.1;使用串行界面需安装SERIAL_Unit Version 2.1。

现场应用:华虹NEC、赛格日立

PLC – GE

GE6:使用 GE 的 CCM2 协议与 GE 各种 PLC 通讯。所支持的操作系统平台为 WIN95/98/NT,PLC 类型有:9030/9070系列(通过 CMM711通讯处理器)、系列 1(连接DCU口)、系列 5(连接CCM口)、系列 6(连接CCM或IOCCM模块)。6.x 版本,串口连接。

需要LogicMaster 5 软件对 PLC 的站点号进行设置。支持 GE 的 Master-Slave协议方式。

G90:使用 GE 的 SNP 协议与 GE 系列 90 PLC 通讯。6.x 版本,串口连接,有 Win95/98/NT平台支持。此协议通讯效率高于 CCM2。

GE9:使用以太网方式连接 GE 9030/9070 PLC,7.x 版本驱动,只支持 NT平台,支持标准以太网卡,但需相应 GE 以太网配置软件,如连接 9070 PLC,
需 GE Fanuc 系列 90-70 TCP/IP 以太网软件(Part No:IC651ENS042A)用来组态 PLC 的以太网通讯模块,若连接 9030 PLC,需 90-30/20s 系列软件包(Part No:IC641SWP306L)

GIO:连接 GE - Genius 网络,使用 GE Fanuc PCIM (Single-Slot PC Interface Module)卡,型号为:IC660ELB922/IC660ELB921/IC660ELB906。可支持的设备有Series 5, 6, & 90-70 Devices : Datagrams; Series 90-30: Global Data; Genius I/O Blocks。需要相应 PCIM组态软件驱动网卡。6.x 版本,有 Win95/98/NT平台支持。

回复
sdlkx
2008年06月18日 11:23:55
5楼
这样好难发啊,以附件发个.txt文件的压缩文件吧。.txt文件没法直接上传
回复
wjwhw
2008年10月29日 11:21:05
6楼
雪中送炭啊,好东西。
回复
hbjd0404
2010年05月20日 11:27:24
8楼
谢谢分享,正在学习IFIX,装了软件还真是不知道从哪下手:lol
回复
xz4010
2012年01月11日 08:54:24
9楼
学习了……
回复
zsmzhaoqd
2012年09月06日 20:56:20
10楼
学习了, 楼主还能多提供点资料吗
如跟siemns plc 通讯的demo
回复
gangchengxinren13
2015年04月13日 22:48:00
11楼
学习了,谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开