新风换气(全热交换器)用在办公楼合适么?
zhaoruofan
zhaoruofan Lv.4
2008年06月18日 10:58:53
来自于中央空调
只看楼主

我们的一栋30层办公楼,原设计不是这种系统,我们想把它换成这种系统,以便节能,是否合适???

我们的一栋30层办公楼,原设计不是这种系统,我们想把它换成这种系统,以便节能,是否合适???
ranzhi1079
2008年06月18日 11:55:53
2楼
不知道你的设计是怎么样的,不知道能不能说的再清楚点,热回收装置肯定是节能的。
回复
zhaoruofan
2008年06月18日 16:54:27
3楼
一层大概1500多平方,设计的VRV中央空调系统,每层都分割成大小不等的办公室,设计有新风系统,按每人30立方设计的,外墙采用双层玻璃,有一个大会议室500平方一个。基本情况就是这样。
回复
defuyang
2008年06月19日 14:23:16
4楼
热回收效果肯定好了,不过造价要高出不少,甲方不知道能不能认同呢
回复
summer_cad
2008年06月24日 11:10:16
5楼
全热交换器的不带冷热源的,会影响到空调的制冷量,一般用全热交换器处理新风的话,空调的冷量要适当放大的
回复
china-depurate
2008年06月24日 16:49:50
6楼
全热回收新风交换器基本原理 普瑞泰全热回收新风交换器是一种对排风的冷热能量进行回收的换气装置,全热回收新风交换器与普通的换气扇不同,普通换气扇只将室内的污气直接排出室外,而全热回收新风交换器是在室外空气引入室内前与室内引出室外的空气进行过程热交换,对能量进行回收,使进入的空气与室内空气温度接近,这样大大降低了室内的温度损耗,尤其在严寒的冬天和酷热的夏天其效果更是显著(室内外温差越大,其交换效率越好),也就是降低了损耗,因此全热回收新风交换器一种健康节能产品,它达到了两个目的:“健康”将室内污浊的空气排出,并将新鲜的室外空气引到了室内;“节能”引入室内的空气由于回收了排出空气的能量,节约了能源。
全热回收新风交换器与传统的排气扇相比节能十分显著,我们以500m3/h换风量的新风热机组相比,按国家标准工况,室内干球温度27 oC、湿球温度19 oC;室外干球温度35 oC、湿球温度24 oC。该两种工况下的焓差值为18.089 KJ/m3 ,500m3/h风量从室外引入室内每小时需带入室内的热量为18.089KJ/ m3×500m3/h = 90445.5 KJ/h = 2512.4W。 若采用全热回收新风交换器(热交换效率72%),可以少带入9044.5KJ/h×72% = 1758.8W的热量。该全热回收新风交换器消耗功率仅为160W,二者相差1758.8-160=1598.8W ,节能十分显著。
如果版主需要详细的了解全热交换器请加QQ:229522678或上网站看看: www.china-depurate.com

[ 本帖最后由 china-depurate 于 2008-6-24 16:52 编辑 ]
回复
yantao6064
2008年06月30日 10:16:33
7楼
可以用的,多好啊,那么大节能的,我个人推荐.
回复
zhaoruofan
2008年06月30日 10:44:17
8楼
我们是甲方,以后物业管理也是我们的,我设想是排风在走道集中回风然后在排出,但和设计院设计人员商量,他说一般办公楼不需要做这种系统,一般大的商场或者餐厅用比较合适,郁闷!
回复
hvacr52
2008年06月30日 11:56:39
9楼
一般做的都是风机盘管送风,然后有自然排风系统,只要压力控制好就OK啊
回复
mine417111
2008年07月03日 15:33:42
10楼
个人认为热回收这东西没多大实际意义,不过是商家借节能赚钱的噱头而已