电缆选择
zcg811118
Lv.2
2008年06月18日 09:50:32
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有一个配电箱有一路0.75KW的风机和一路备用,用10平方的线。同样一个配电箱有一路7KW的风机和一路备用,用10平方的线,是怎么选择的
有一个配电箱有一路0.75KW的风机和一路备用,用10平方的线。同样一个配电箱有一路7KW的风机和一路备用,用10平方的线,是怎么选择的
免费打赏
加肥猫
2008年06月18日 12:12:58
2楼
从电流计算,电机电缆不需要这么大,考虑施工机械强度,电缆截面一般不小于10平方。
回复
qjf8061
2008年07月01日 14:02:55
3楼
用4MM的线足够了.
回复
tianyugaosen
2009年04月27日 14:37:52
4楼
风机用不了10 的线吧
加菲猫说的考虑机械强度是哪里要求的,学习一下!!