有一个两层地下车库做的无梁楼盖,整体建模算上面一层的时候很正常,可是算下面一层的时候在运行slab第四项“板带交互设计及配筋”时的“配筋&验算”的时候程序中断跳出,。另一个问题,我把模型分开,即算下一层的时候把上一层在模型里删掉,算上一层的时候把下一层在模型里删掉,得到的结果感觉异常:同一个柱子两侧板带的内里及配筋相差两倍左右,不知左右的数值表示的什么,是极值还是什么?程序用黄色和白色的字表示
有一个两层地下车库做的无梁楼盖,整体建模算上面一层的时候很正常,可是算下面一层的时候在运行slab第四项“板带交互设计及配筋”时的“配筋&验算”的时候程序中断跳出,。
另一个问题,我把模型分开,即算下一层的时候把上一层在模型里删掉,算上一层的时候把下一层在模型里删掉,得到的结果感觉异常:同一个柱子两侧板带的内里及配筋相差两倍左右,不知左右的数值表示的什么,是极值还是什么?程序用黄色和白色的字表示
板上荷载是一样的。
2楼
程序跳出时界面
回复
3楼
我想也应该是操作系统或硬件的问题。
回复
4楼
我用的是05版本的,第二步“有限元分析及配筋计算”时也出现过这种错误!而且也是算两层的时候出的错,算一层就没问题
[
本帖最后由 wlk3318 于 2008-7-13 20:41 编辑 ]
回复
5楼
2层地下室一层一层的算比较好,我对这个程序比较熟悉,给PKPM工程部提过很多意见和建议,也不知道他们改了没有。
回复
6楼
用这个程序计算的结果用点值显示时,柱帽范围内配筋很大(比柱帽外的),谁知道为什么吗?配筋时要不要按照那个结果配?
回复
7楼
受力岛效应..........
感兴趣的话,可以好好的研究研究
回复
8楼
用这个程序计算的结果用点值显示时,柱帽范围内配筋很大(比柱帽外的),谁知道为什么吗?配筋时要不要按照那个结果配?
回复
9楼
2层地下室一层一层的算比较好,我对这个程序比较熟悉,给PKPM工程部提过很多意见和建议,也不知道他们改了没有
回复
10楼
超筋太多也会跳出。关于柱帽钢筋偏大是应力集中现象,配筋的时候要取最小值。你可以参考徐有邻写的混凝土规范理解那本书,无梁楼盖讲的很清楚。
回复
11楼
无梁楼盖不考虑地震用这个算还是可以的,如果考虑地震可以用有限元计算,PMSAP,ETABS都可以。如果你能手算无梁楼盖那就很厉害了,有计算书的话记得发上来。
回复