风机盘管选型时,风量要不要乘以附加1.1的附加系数?我是一个新手,不太会,谢谢
风机盘管选型时,风量要不要乘以附加1.1的附加系数?
我是一个新手,不太会,谢谢
2楼
风机盘管主要以冷量选型,冷量满足要求就可以了,论坛里有好多这样的帖子,可以看看。:)
回复
3楼
这看看型录就可以了!!!
回复
4楼
冷量满足,好像风量也要满足啊~?
回复
5楼
风量是辅助参数,用于控制气流组织,呵呵
回复
6楼
我正好也不会这个,正需要这方面的资料呢!希望大家多多指教!
回复
7楼
风机盘管的选型是根据室内的负荷来决定。也可以根据室内的通风循环周期来定。参数选用中档。不需再加系数了。
回复
8楼
按照中档参数来选择的话就不要再附加了.
回复
9楼
我记得是:先按你房间冷量来选,注意冷量是冷负荷乘以修正系数后的冷量。如果你考虑了间歇使用率和积灰,就按高档选,只考虑了积灰就按中档选。
由于他的便准性能参数是在他的工况下测定的,当你的工况和他的测定工况不一样时要校核,全热和显热都要校核,尤其是显热比例大的区域,一定要满足。具体校核的公式不记得了,再设计手册上应该找的到得
回复
10楼
冷量满足在核算风量,换气次数不小于5次就好,5次是极限值,一般风量做到8次。
个人愚见。
回复
11楼
学校之中,望高手指点。
回复