普通的防雨百叶窗算不算排烟设施?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2008年06月17日 00:14:21
来自于通风排烟
只看楼主

请问:1、普通的防雨百叶窗算不算排烟设施? 2、走廊经常开启的外门算不算排烟设施?


请问:1、普通的防雨百叶窗算不算排烟设施?
2、走廊经常开启的外门算不算排烟设施?
qiaoli16
2010年07月20日 21:03:35
2楼
版主,有依据没?我今天也被建筑问了,阳台门面积算不算自然排烟口?
回复
cnbbzz
2010年07月20日 21:42:58
3楼
明显的依据是,规范中明确表示是可开启的外窗,是窗,不是门。
回复
hcfwhy
2010年07月20日 22:13:53
4楼
同意4楼说法
回复
gongxiang200688
2010年07月21日 16:26:52
5楼
同意~~~
回复
lwjlwj
2010年07月28日 16:11:05
6楼
普通的防雨百叶窗算排烟设施,按净窗面积的40%计。
回复
hxp612
2010年08月03日 08:34:28
7楼
现在规范编写的还是不详!!模糊的地方太多
回复
0空间0
2010年08月06日 20:55:23
8楼
底层走廊直通室外的疏散门能否算底层走廊的自然排烟口?门上的上膛窗可以算吗?
回复
greenwood11
2010年08月12日 14:24:30
9楼
规范上明确写了是窗,门不能算
回复
klmyt99
2010年09月01日 09:23:53
10楼
防雨百叶窗按窗的净面积的60%计算。
回复
joe0507
2010年09月01日 17:06:14
11楼
1 防雨百叶开设高度 如果低于本层建筑高度的1/2 个人觉得不算
2 门绝对不算!