制冷剂多了还是少了?
guanz
guanz Lv.2
2008年06月16日 17:21:25
来自于制冷技术
只看楼主

格力3匹柜机,蒸发器到压缩机回气管全程凝露,请问制冷剂多了还是少了?

格力3匹柜机,蒸发器到压缩机回气管全程凝露,请问制冷剂多了还是少了?
免费打赏
2261285
2008年08月07日 21:39:58
12楼
我以前做过实验,毛细管堵塞经常会出现这样的问题。
回复
niubaoqing-357
2008年08月08日 00:15:32
13楼
因该是正好才对;制冷剂要是多的话,制冷回汽管会应为制冷剂在蒸发器蒸发不充分,制冷剂继续在回汽管内蒸发吸热而使空气中的水汽结爽,:victory:
回复
乱了
2008年08月08日 14:13:17
14楼
:lol :L :Q :( :loveliness: :handshake :call:
楼主太伟大了,收益匪浅
回复
yingfen33
2008年08月09日 09:06:03
15楼
说得不错,写得太好了,我也是刚学制冷的
回复
aw100
2008年08月09日 16:33:36
16楼
要测进出风口温度,和功率或电流。才可判断。
参数就要看维修手册了。
8M长的回气管最好用保温。防止凝露。除非有特别用途。
回复
rongit
2008年08月09日 23:01:11
17楼
包保温就解决了,不用想得太复杂
回复
f4ban
2008年08月10日 20:49:04
18楼
怎么又问了,上次不是问过了吗?是多了~~~制冷济多了~
回复
angel_zhaoyu
2008年08月11日 11:32:22
19楼
回气管由于管内制冷剂温度低,此时室外环境的相对湿度较大,结露制冷剂是合适的啊!!~
回复
luyue61
2008年08月13日 07:58:11
20楼
就是要大量结露,否则氟就少了!
回复
liuwenj0701
2008年08月13日 10:10:22
21楼
凝露的多少并不能直接的反映制冷剂量的多少,与设定温度及环温有直接的关系,