剪力墙连梁输入问题,连梁跨高比小于2.5时按洞口输入,大于2.5小于5时按梁输入,这种说法是否正确?还有一种说法是全部按剪力墙洞口输入,然后在总信息中“墙梁转框架梁的控制跨高比”填5即可。还有一种是全部按框架梁输入,然后将跨高比小于5的梁在特殊构件定义中定义为“连梁”,请问这两种说法那种合理?这几者之间的区别是什么?

剪力墙连梁输入问题,连梁跨高比小于2.5时按洞口输入,大于2.5小于5时按梁输入,这种说法是否正确?

还有一种说法是全部按剪力墙洞口输入,然后在总信息中“墙梁转框架梁的控制跨高比”填5即可。还有一种是全部按框架梁输入,然后将跨高比小于5的梁在特殊构件定义中定义为“连梁”,请问这两种说法那种合理?这几者之间的区别是什么?
jasonlee131
2008年06月17日 22:55:35
2楼
我一般是按第一种做法输入的,不过应该是按跨高比小于5来划分连梁或框架梁的(高规7.1.8条),跨高比不大于2.5只是连梁腰筋最小配筋率0.3%的前提条件(高规7.2.26条第4款);其余两种做法没试过,不好发言.个人觉得:第一种做法应该是现在用得比较广泛的做法,还是建议按按第一种做法输入.