有关接地的讨论!
wonder5118
Lv.2
2005年03月08日 12:40:25
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
接地形式有的直接接地,有的要串接电阻然后在接地。哪位老兄讲一讲啦??小弟在此先谢谢啦,千恩万谢!!!
接地形式有的直接接地,
有的要串接电阻然后在接地。
哪位老兄讲一讲啦??
小弟在此先谢谢啦,千恩万谢!!!
免费打赏
leon_sncn
2005年03月08日 13:42:51
2楼
不同的应用场合,接地电阻值要求不同,这主要要看具体的规范!
现在一般都是联合接地系统,接地电阻为不大于1欧姆,(当然还有其他的接地形式)。
例如:电子厂房防静电接地系统中,防静电腕带的接地电阻要求1MΩ~10MΩ,这时你接地就要通过限流电阻与联合接地系统连接。
所以具体是否串电阻接地,还是直接接地要看具体要求!
不知道你要讨论的是这个吗?!