厂子一号变压器1万kva,加大补偿电容后出现谐波.
厂子一号变压器1万kva,加大补偿电容后出现谐波.
12楼
自然说的有道理,可以采取固定补偿带滤波电抗器抑制的办法。可以找电容器厂家测试后配置。
回复
13楼
在论坛做广告可耻!
回复
14楼
作为交流,可以提供思路,不建议做广告。
加大电容出现谐波正常,主要是在某次上震起来了,像上面说的可以串联电抗器可消弱谐波的影响。
回复
15楼
小生请教 这个斜坡从哪里查啊 滤波么 可是我们厂的貌似查不到啊
回复
16楼
向6、7楼的两位学习
回复
17楼
学习下,6 7楼的
回复
18楼
没有装设电抗器吗?
回复
19楼
:time:
你的说法好像不准确:谐波是非线性用电设备(如直流设备,等等)引起的,不会是补偿电容引起,所以加大补偿电容,不可能出现谐波。
倒可能是加大电容后,系统在某个谐波频率上形成一个谐振点,发生较强的谐振了(或者说使谐波被放大了),这将危害电容和用电设备,不可掉以轻心。
简单办法是:可以检测检测谐波的情况,有针对性的加装电抗器,抑制谐波。