厂子一号变压器1万kva,加大补偿电容后出现谐波.
厂子一号变压器1万kva,加大补偿电容后出现谐波.
2楼
是吗?说明设计补偿方案时没考虑到细节,我是保定三伊电子的,专业做谐波治理方面的,如果有需要的请与我联系,13930207353
回复
3楼
怎么这么多在论坛做广告的 动态无功补偿 需要RMB 如果负荷稳定 谐波次数固定 可以采取固定补偿带滤波电抗器抑制的办法
回复
4楼
SVC的价格是固定补偿装置的好几倍 维护费用也高很多 所以 很多都还是采用固定补偿划算:)
除非是电弧炉 轧机等冲击负荷
回复
5楼
是的,楼上说得对。。。:victory:
回复
6楼
我晕啊,楼主一个问题怎么引出这么多广告啊。
首先电容器增容的话一定要考虑和电抗器匹配的问题,再次一定要对电网的谐波进行校验。
电网中如果存在谐波,电容器投入后和电网中的感抗弄不好会引起并联谐振,这个时侯加一定电抗率的电抗器,比如电网中有3次谐波,这个时侯加12%电抗率的电抗器可以起到抑制谐波的作用,但是当你电容器容量改变了而电抗器没有变的话,这样就容器引起电网谐振。
回复
7楼
GB50227-2008
1.合理选择补偿容量。
2.合理配套串联电抗器(电抗率的选择)。
回复
8楼
很好的讨论!欢迎多多讨论!
回复
9楼
很好的讨论!欢迎多多讨论!
回复
10楼
1、我公司的电容补偿柜,谐波非常大,5、7、11、13,17、19、23较高,补偿柜加设电抗器对谐波有效吗?
2、在电容补偿柜加设电抗器后,对系统谐波治理有效吗?还是只对电容补偿柜有效果?
回复
11楼
工厂用电,属于动力照明设备,加大补偿电容后不出现谐波才怪呢。