一个钢结构工程,主体验收已通过,彩板工程已完成,并且验收合格,在要进行竣工验收的时候,质监站提出高强螺栓丝扣未露出,要求施工单位整改,这个要如何整改啊???????
一个钢结构工程,主体验收已通过,彩板工程已完成,并且验收合格,在要进行竣工验收的时候,质监站提出高强螺栓丝扣未露出,要求施工单位整改,这个要如何整改啊???????
12楼
本来要扣你土木币的,最后做了一个艰难的决定,一教育为主.
你所表达的观点本来就不对,当然,这个是没错的,既然讨论,就应该允许表达各种观点,但是你重复那么多错误的文字就不对了.
说的观点错误,有以下理由:
1,遇到这样的问题首先检查自身问题,现在社会不否认有很多事情都能用钱搞定,但是,对于工程人员,在如此失误面前,不但没认识到问题的严重性,反用这些不上台面的动作掩盖事实,你对工程不负责任.
2,你对你的业主不负责任,你挣的是业主的钱,却没有给业主做好事情,你不值得信任.
3,你对你自己不负责任,工程要是不安全,你同样处在不安全的境地.
4,你对某些单位是一个极大的讽刺
以上人称"你",也许就是我们中的很多人员.
回复
13楼
一般设计的螺栓丝长肯定是足够的,《钢结构验收规范》要求外露丝扣不小于2扣。你可以请设计看看螺栓垫块的厚度能不能减少一点,如能减少那露2~3扣还是比较容易的
回复
14楼
焊一下吧,人家按规范卡你,你也没办法
回复
15楼
我们以前也遇到过这种情况,解决问题有几种:
1.一个个把螺栓全部换掉。
2.经设计单位验算满足结构安全要求可以验收通过的,需要设计人员对这方面比较精通才可以。
(我们以前是把螺栓全部换掉的)
回复
16楼
,《钢结构验收规范》要求外露丝扣不小于2扣。
回复
17楼
版主威武,顶一个
回复