一个关于高强螺栓的严重问题,求教高手提供解决方案
zz_555
zz_555 Lv.2
2008年06月15日 13:59:05
只看楼主

一个钢结构工程,主体验收已通过,彩板工程已完成,并且验收合格,在要进行竣工验收的时候,质监站提出高强螺栓丝扣未露出,要求施工单位整改,这个要如何整改啊???????

一个钢结构工程,主体验收已通过,彩板工程已完成,并且验收合格,在要进行竣工验收的时候,质监站提出高强螺栓丝扣未露出,要求施工单位整改,这个要如何整改啊???????
免费打赏
dingliang-99
2008年07月11日 10:55:07
2楼
:L :L 无法改了,除非拔出来
回复
zgkdhq
2008年07月13日 13:40:43
3楼
开玩笑
怎么改。
这个整改费用其实就是质监站的公关费用了。
回复
天涯居士
2008年07月14日 15:25:17
4楼

不错呀
回复
wuzhiping0426
2008年07月14日 23:00:41
5楼
质检站在刁难,是没有红包
回复
jiaonaixu
2008年07月23日 11:34:15
6楼
根据加固规范,加焊缝,连罗纹都没出来.难怪检察站
回复
tangyuqiu6
2010年12月09日 08:51:08
7楼
那主体验收是怎么过的?主体验收时为什么不提出来呢?这是在刁难呀!
回复
kafeihfdcb
2010年12月09日 11:36:33
8楼
高强螺栓是必须要露丝的。否则可能会导致承载力不足。
唉~不知道有啥补救措施。搜索看看吧。
回复
czq_ujs
2010年12月09日 16:02:33
9楼
一般设计的螺栓丝长肯定是足够的,《钢结构验收规范》要求外露丝扣不小于2扣。你可以请设计看看螺栓垫块的厚度能不能减少一点,如能减少那露2~3扣还是比较容易的。
回复
逢考必过y
2010年12月09日 16:39:07
10楼
无语,出现这种问题。
回复
daisong8
2010年12月09日 18:17:49
11楼
砸钱搞定砸钱搞定砸钱搞定砸钱搞定砸钱搞定砸钱搞定砸钱搞定
回复