风冷模块,膨胀阀出口结霜,高压15,低压2.1
xu95588
xu95588 Lv.2
2008年06月14日 22:34:14
来自于制冷技术
只看楼主

风冷模块,膨胀阀出口结霜,高压15,低压2.1,其他地方无明显异常,干燥过滤器出口温度明显很低,是不是干燥过滤器堵塞了。用木棍敲击有作用吗?

风冷模块,膨胀阀出口结霜,高压15,低压2.1,其他地方无明显异常,干燥过滤器出口温度明显很低,是不是干燥过滤器堵塞了。用木棍敲击有作用吗?
免费打赏
yanyu612
2008年07月02日 13:23:00
12楼
风冷模块夏季压力而言,系统高压与低压都低,再看压缩机吸口是否回气温度高,排气温度是否也高,如果是那就干判定:
制冷剂少或膨胀阀开度小
个人愚见。。。。
回复
sygjh_970924
2008年07月02日 14:54:38
13楼
估计堵是不太可能,应该是F22少了,高压明显偏低。:handshake :handshake
回复
kennyzhang
2008年07月07日 20:13:37
14楼
冷媒少少了!:lol
回复

相关推荐

APP内打开