这样的项目要设火灾自动报警系统吗
oldriver
oldriver Lv.6
2008年06月14日 10:31:40
来自于防雷减灾
只看楼主

互相连通的3~4层办公,培训,活动楼,局部的地下室,地下室停车不超过150辆,但是有消防排烟机房,消防泵房,变配电室等,分2个防火分区.打算在地下室设火灾自动报警联动系统,地上建筑不设,不知道这样有没有违反规范.问题是:如果地下室发生火灾,根据火灾自动报警设计规范,要联动地上一层,这样的话,地上建筑也要设火灾自动报警联动系统.

互相连通的3~4层办公,培训,活动楼,局部的地下室,地下室停车不超过150辆,但是有消防排烟机房,消防泵房,变配电室等,分2个防火分区.打算在地下室设火灾自动报警联动系统,地上建筑不设,不知道这样有没有违反规范.
问题是:如果地下室发生火灾,根据火灾自动报警设计规范,要联动地上一层,这样的话,地上建筑也要设火灾自动报警联动系统.
免费打赏
oldriver
2008年06月14日 22:09:20
2楼
高手休息了?
自己顶一下!
回复
a625100
2008年06月17日 02:52:27
3楼
不不可能吧 哪她消防控制中心在那里

回复
oldriver
2008年06月17日 08:19:35
4楼

消防控制值班室在地下室,有直通室外的出口,符合消防要求的。
回复
加肥猫
2008年06月23日 12:24:29
5楼
地下室因作为停车库,只能采用温感,由于与喷淋系统动作原理相同,可以地下室喷淋系统动作作为联动条件。
回复
oldriver
2008年06月24日 21:47:31
6楼

谢谢
那请问地上建筑要不要设自动报警联动系统啊?
回复
wei745839
2008年07月08日 17:06:16
7楼
某栋建筑要不要设置自动报警系统是以整个建筑为整体来考虑的,既是说要么整栋建筑都设置自动报警系统,要么栋建筑都不设置. 听楼主所述,好像此建筑是整改性质的,建成时有消防排烟机房,消防泵房,变配电室等,但是无自动报警系统,不知道是不是这样?
回复
yunbaizhu
2008年10月22日 15:16:18
8楼
没有违反规,但是地上部分设置了火灾自动报警系统将更加安全,报警主机也可以与地下车库和用,节省成本。
回复