求教:8层住宅23.20米高屋顶要不做消防水箱?是否要消防泵?
求教:8层住宅23.20米高屋顶要不做消防水箱?是否要消防泵?
2楼
肯定是要做屋顶消防水箱的,应该是可以不设置消防泵的!
回复
3楼
需要做屋顶水箱。
消防给水,压力、流量、用水量都必须全面保证,缺一不可。
消防水箱是应规范要求而设,如不能同时满足这三点要求,则用设施补救。8层住宅室内栓用水量较小,但按两小时算也要36立方米。活活恐怕消防水池和水泵都跑不了。
回复
4楼
8层住宅屋顶要不做消防水箱?
回复
5楼
对于三楼的说法,在屋顶建36立方米水箱估计结构要和你急且不符合规范。采用临时高压的话屋顶消防水箱容积够前10分钟的消防水量就够了呀。
再有二楼这个肯定二字不知道从何而来
前两天看了一篇文章是生活和消防用水共用一套变频给水系统,不过室内的生活给水和消防给水系统独立设置,火灾时自动关闭生活给水干管阀门。这样可以节省消防水泵及屋顶的消防水箱。感觉挺好不过还没有尝试过这种做法哈.......
[
本帖最后由 wjhruyi 于 2008-6-20 16:23 编辑 ]
回复