关于变频机与膨胀阀
ravager
ravager Lv.2
2008年06月13日 23:16:18
来自于制冷技术
只看楼主

我想请问,一般的变频机器都是用电子膨胀阀的,如果用热力膨胀阀能不能行呢?会有什么后果.

我想请问,一般的变频机器都是用电子膨胀阀的,如果用热力膨胀阀能不能行呢?会有什么后果.
免费打赏
ravager
2008年06月16日 11:51:51
2楼
怎么没人知道吗?论坛人气好低阿
回复
aw100
2008年06月16日 16:08:00
3楼
应该可以,但需要解决变频负荷,与膨胀阀的开启关系问题。
主要是决定好不同频率调整时,要保证膨胀阀调整稳定。需要多试验。
另外必要时设置好保护措施。

如果没有特殊原因,还是用常规措施省事。
回复
zhouweicheng
2008年06月19日 11:46:07
4楼
觉得不太好,因为随着压缩机变频改变速度,而使用的是热力膨胀阀的话就不能得到相应的制冷效果啦。而使用的是电子膨胀阀的话呢它就会自动调节输出的制冷量而得到相应的制冷效果。
回复
北千里
2008年07月17日 20:25:34
5楼
电子膨胀阀的精度较高,而且它的最低开启度也比热力膨胀阀的低,也就是调节范围大,反映快,如果用热力膨胀阀,我感觉不太好,精度不够,反映迟钝.起不了变频调节节能的效果.
回复
semihermetic
2008年07月19日 16:18:01
6楼
膨胀阀形式似的不同罢了,应用的场合也当然各有不同了,如果非要互相替换的话,其实不是不可以,就看是能不能达到精度要求或者是成本上的要求了...:)