船舶短路电流计算
zhangsy2004
2008年06月13日 14:23:48
只看楼主

本人初学电传设计,对短路电流计算有几点疑问,望各位高手指点一二,先谢了!!!可以直接发我邮箱:zhangsy2004@gmail.com1、系统有4台主发电机,3用一备,在计算时是否要以4台发电机同时发电为条件?2、系统的主变压器是2台1000KVA的干式变压器,一用一备(冬季取暖工况下两台一起使用),是否也要以两台同时工作为条件计算?我看到有的方案和我们类似,他们在计算时只计及一台变压器。

本人初学电传设计,对短路电流计算有几点疑问,望各位高手指点一二,先谢了!!!
可以直接发我邮箱:zhangsy2004@gmail.com
1、系统有4台主发电机,3用一备,在计算时是否要以4台发电机同时发电为条件?
2、系统的主变压器是2台1000KVA的干式变压器,一用一备(冬季取暖工况下两台一起使用),是否也要以两台同时工作为条件计算?我看到有的方案和我们类似,他们在计算时只计及一台变压器。
3、我们的照明变压器也是两台,100KVA,互为备用,是否要以两台同时工作为条件计算?
4、按照一般的选型要求,断路器的分断能力大于预期的短路电流即可,不必作分断能力的储备,但是在一些案例中,其选用断路器的分断能力远大于预期短路电流,不知道里面有何特殊考虑?
例如某点短路电流Iac=22kA,Ip=60kA短路功率因数=0.132 ,其选择的断路器的分断能力是42kA,接通能力88kA K=0.88 换算后的分断能力是37kA。在另外一点,计算所得的Iac=14kA,Ip=32kA,其所选择的断路器分断能力是50kA,接通能力105kA。
我在CCS的文件《船舶和海上设施交流电力系统的短路计算》(GD005-96)也看到类似的选型案例。计算所得对称短路电流(发电机出口)Iac=10.75kA,Ip=28kA,所选断路器瞬时脱扣能力40kA,短路接通能力104kA;另一个点(小发电机出口)Iac=12.5kA,Ip=32kA, 其所选断路器瞬时脱扣能力35kA,短路接通能力100kA。
我计算(按四台主发和一台主变工作考虑)得到主变入口短路电流为47.553kA,3台主发工作时此处短路电流为37kA,该如何选型?
多谢!

相关推荐