变频器前电源侧的断路器用什么类型的
一丝光芒
2008年06月13日 13:03:36
来自于断路器
只看楼主

变频器前电源侧的断路器用什么类型的?我觉得不必使用电机保护型的,用普通的配电保护断路器就行了吧,毕竟变频器不是交流接触器,电机的启动电流不大还有过载保护等都可以由变频器实现,大家认为呢

变频器前电源侧的断路器用什么类型的?我觉得不必使用电机保护型的,用普通的配电保护断路器就行了吧,毕竟变频器不是交流接触器,电机的启动电流不大还有过载保护等都可以由变频器实现,大家认为呢
免费打赏
weiqixing666
2008年06月14日 07:49:09
2楼
同意
回复
dasuan
2008年06月14日 08:34:40
3楼
还应用电机保护性
回复
一丝光芒
2008年06月14日 09:33:24
4楼
能不能解释一下为什么还应用电机保护性
回复
davidqwm
2008年07月23日 23:53:03
5楼
可以采用配电型,电机启动是变频启动,启动电流远小于直接启动电流,所以配电型可躲过启动电流
回复
killer--king
2008年07月24日 09:01:33
6楼
我认为也是选择配电型的~
回复
electricity
2008年07月26日 23:23:57
7楼
错了, 都错了, 最好用快速熔断器, 因为变频器抗短路很差, 断路器切断时间还是太长了, 所以用速熔
回复
gtrgto
2008年07月27日 09:50:49
8楼


变频器电源用负荷开关加快熔就可以了(一定要快熔),用一般的空开加快熔也可以,没有什么特别要求。
变频器自已的保护很多的。
我公司做了十多年的变频器项目都是这样配的。
回复
mr_yon
2008年09月17日 07:04:40
9楼
同意楼上的观点,变频器前的保护措施主要是保护变频器的.
回复
duanjiantcl
2008年12月08日 12:15:24
10楼
普通的就可以了!!!
回复
tguangk
2009年05月20日 15:08:15
11楼
用普通配电型的就行啊,,,开关和速溶配合使用
回复

相关推荐

APP内打开