无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?
kc900
kc900 Lv.2
2008年06月13日 09:58:20
只看楼主

无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?个人认为下喷。 1.无梁楼盖的目的是降低层高。根据喷规7.1.3条下垂型喷头溅水盘与顶板的距离不小于75mm,不大于150mm.采用下喷,主管道可以贴顶板安装,150的距离可以保证安装高度了。如果采用下喷,主管距离就相对远了。当支管中心标高与主管相同时,该标高为:喷头距离顶板距离75MM+喷头高度52MM+弯头高度38mm=165MM,考虑管道吊架、150主管,则喷淋管道占用空间为300MM左右。而采用下喷占用空间为200MM左右。

2.如果无梁楼盖采用空腹梁,那么要看梁是否突出顶板,突出顶板,上喷。
一家之言,欢迎鲜花,不要砖头!!!
免费打赏
beyondlion
2008年06月25日 17:41:32
2楼
上喷 和下喷有什么区别嘛?
回复
hutto4542
2011年09月30日 09:55:49
3楼
我也想做下喷,这个有没有高手来解答一下
回复
给排水设计
2011年10月03日 21:41:17
4楼
我来说两句,对于没有吊顶的情况,采用上喷;有吊顶的采用下喷,规范中不是规定溅水盘距顶板或吊顶高度为100~150mm之间,规范的本意是把顶板或吊顶当成一个大的集热罩,发生火灾时能保证顶板或吊顶下温度瞬速能达到使喷头的玻璃球爆炸,从而使喷头能快速动作,达到快速灭火的要求。
回复
ksadd
2011年10月14日 13:38:23
5楼
上喷 规范有要求的啊