独基与条基分开设置的原因
工民建
工民建 Lv.7
2008年06月12日 22:52:38
只看楼主

一栋楼房含有砖混和框架两部分(都为5层),二者用抗震缝分开,在做该工程基础时柱下独基与墙下条基的基础相互重叠,此工程地基土良好,2类场地,地基承载力150Kpa,因此我并没有设置沉降缝,二者相互叠和的基础就等于做在了一块筏板上,这样做是否合适,请大家谈谈看法

一栋楼房含有砖混和框架两部分(都为5层),二者用抗震缝分开,在做该工程基础时柱下独基与墙下条基的基础相互重叠,此工程地基土良好,2类场地,地基承载力150Kpa,因此我并没有设置沉降缝,二者相互叠和的基础就等于做在了一块筏板上,这样做是否合适,请大家谈谈看法
免费打赏
hongweizz
2008年06月13日 08:13:57
2楼
如果两边地基承载差不多,没有不良土壤,是可以的。但是最好算个沉降差试算一下,要不然审图的大爷大妈肯定会说出来的。
回复
工民建
2008年06月15日 00:33:10
3楼
呵呵,再计算沉降差时,是否条基和独基都要计算,按照抗规中有规定,我现在的工程是可以不计算这些的
回复
lunhui211
2008年06月20日 16:47:29
4楼
看看两边的荷载情况,是否可以考虑做到一起?
回复
corners
2008年06月20日 16:55:47
5楼
如果层数不太高的情况是可以做到一起的。说到底,条基和独立基础属于一类基础
回复
whz8874472211
2008年06月22日 14:00:45
6楼
为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
回复
loveleee
2008年06月24日 01:35:55
7楼
应该和到一起,否则基础成了大偏心,不妥
应该算一下沉降
回复
fusjs
2008年07月01日 09:20:32
8楼
多层建筑,我都不考虑沉降差
回复
xiaohuanggong
2008年07月01日 11:54:49
9楼

那多少层开始考虑的?我就做过一个带部分地下室的。地下室的板面积就比需要的承载面积大了。以后地下室部分的沉降肯定会比其它地方小一点。后来就做了加固
回复
xiaohuanggong
2008年07月01日 12:42:40
10楼
双柱基础,你们是怎么算的?用哪个软件还是自己算的?
回复
thelorrs
2008年08月20日 21:31:15
11楼
看上部结构情况来定吧