一栋楼房含有砖混和框架两部分(都为5层),二者用抗震缝分开,在做该工程基础时柱下独基与墙下条基的基础相互重叠,此工程地基土良好,2类场地,地基承载力150Kpa,因此我并没有设置沉降缝,二者相互叠和的基础就等于做在了一块筏板上,这样做是否合适,请大家谈谈看法
一栋楼房含有砖混和框架两部分(都为5层),二者用抗震缝分开,在做该工程基础时柱下独基与墙下条基的基础相互重叠,此工程地基土良好,2类场地,地基承载力150Kpa,因此我并没有设置沉降缝,二者相互叠和的基础就等于做在了一块筏板上,这样做是否合适,请大家谈谈看法
2楼
如果两边地基承载差不多,没有不良土壤,是可以的。但是最好算个沉降差试算一下,要不然审图的大爷大妈肯定会说出来的。
回复
3楼
呵呵,再计算沉降差时,是否条基和独基都要计算,按照抗规中有规定,我现在的工程是可以不计算这些的
回复
4楼
看看两边的荷载情况,是否可以考虑做到一起?
回复
5楼
如果层数不太高的情况是可以做到一起的。说到底,条基和独立基础属于一类基础
回复
6楼
为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
回复
7楼
应该和到一起,否则基础成了大偏心,不妥
应该算一下沉降
回复
8楼
多层建筑,我都不考虑沉降差
回复
9楼
那多少层开始考虑的?我就做过一个带部分地下室的。地下室的板面积就比需要的承载面积大了。以后地下室部分的沉降肯定会比其它地方小一点。后来就做了加固
回复
10楼
双柱基础,你们是怎么算的?用哪个软件还是自己算的?
回复
11楼
看上部结构情况来定吧
回复