独基与条基分开设置的原因
工民建
工民建 Lv.7
2008年06月12日 22:50:09
只看楼主

一栋楼房含有砖混和框架两部分(都为5层),二者用抗震缝分开,在做该工程基础时柱下独基与墙下条基的基础相互重叠,此工程地基土良好,2类场地,地基承载力150Kpa,因此我并没有设置沉降缝,二者相互叠和的基础就等于做在了一块筏板上,这样做是否合适,请大家谈谈看法

一栋楼房含有砖混和框架两部分(都为5层),二者用抗震缝分开,在做该工程基础时柱下独基与墙下条基的基础相互重叠,此工程地基土良好,2类场地,地基承载力150Kpa,因此我并没有设置沉降缝,二者相互叠和的基础就等于做在了一块筏板上,这样做是否合适,请大家谈谈看法
免费打赏
robben1981
2008年06月14日 17:07:33
2楼
重合部分是 筏板基础,要手算或者用JCCAD计算下。看是否满足
回复
工民建
2008年06月15日 00:35:46
3楼
谢谢,在用手算或程序计算时,除常规的承载力计算及抗冲切计算外,还要计算那些规定的值
回复
gz5063
2008年06月20日 16:47:40
4楼
新版网易下载附件还要扣金钱,能不能不扣
回复
wangyouying
2008年07月08日 14:05:21
5楼
yao手算初步判断
回复
z2004
2008年07月08日 14:27:32
6楼
保险起见,还是分开的好!
除非您能判断两边基础的沉降差满足要求。
回复
hongweizz
2008年07月08日 14:55:31
7楼
沉降满足就可以了,不过最好分开 出了事情不好说:L
回复
loveleee
2008年07月09日 12:56:55
8楼
要看结构两个部分的荷载是不是差别很大
不过最好是分开
回复
许飞666
2010年08月19日 20:42:26
9楼
条基可以和独基混合布置么?