进线口的电机必须用2根电缆进线?
guoguo002
guoguo002 Lv.4
2008年06月11日 20:36:55
只看楼主

2个进线口的电机必须用2根电缆进线吗?还是一根电缆就行了,电机功率75KW 如果用95的电缆是不是一根就够了?

2个进线口的电机必须用2根电缆进线吗?还是一根电缆就行了,电机功率75KW 如果用95的电缆是不是一根就够了?
免费打赏
wangjiehua2
2008年06月11日 23:14:07
2楼
没有人让你必须用2根电缆,两个进线口是为小截面电缆组合准备的,只要载流量够一根就可以了.75的电机70铜电缆就可以,95的铜电缆很富余了
回复
lingxuct
2008年06月12日 05:57:43
3楼
Y/Δ起动时需要二根电缆。
回复
sx717
2008年06月12日 07:28:52
4楼
同意二\三楼
回复
yanxingxue
2008年06月13日 09:46:23
5楼
超过一定功率电机就是双进线口的,但要看启动方式,Y-△启动就是两路进线,变频,软\自耦降压启动都是一路进线的
回复
wym77218
2008年06月13日 12:12:09
6楼
同意二\三楼
回复
c283434618
2008年06月23日 11:21:19
7楼
同一五楼的观点。主要是看启动方式。
回复
xueba123
2008年06月23日 13:42:41
8楼
一般留两个口的一个口也不一定能塞进去,
回复
killer--king
2008年06月23日 14:12:32
9楼
难道说留两个口就是厂家直接准备星角启动了?
回复