各位,麻烦请帮忙校正一下负荷.1万级无尘室,面积180平方,吊顶高4M.AHU选型为制冷量20RT,电加热35KW,电极加湿30KG/h风量20000CMH,余压550PA,新风取10%,上海地域.请帮忙核一下,如有不对,请指出,并指出错的原因.及负核计算.2\混合风的状态点如何选取.?麻烦各位了,在线等.
各位,麻烦请帮忙校正一下负荷.
1万级无尘室,面积180平方,吊顶高4M.AHU选型为制冷量20RT,电加热35KW,电极加湿30KG/h风量20000CMH,余压550PA,新风取10%,上海地域.
请帮忙核一下,如有不对,请指出,并指出错的原因.及负核计算.
2\混合风的状态点如何选取.?
麻烦各位了,在线等.
2楼
补充一下,无尘室设计要求:温度22℃±2,湿度50%正负5%
回复
3楼
你的负荷不知道怎么算的,无法论断,状态点这个照书本上算,不多说,不过其他常规计算无误
这种常规无尘室,你就放心大胆做吧,有问题找我,我就在上海
另外要看你找的自控厂商如何了
回复
4楼
负荷计算无法核算,单纯从换气次数来算的话,你的风量应该能满足要求。需要指出的是AHU的余压550Pa太小了。你需要考虑末端高效过滤器的阻力以及通风管路的阻力损失。
回复
5楼
楼上说的对! 我觉得余压再怎么也得700左右.
回复
6楼
负荷够不够要看室内生产过程散热情况,同时新风10%如何定的?如散热量大,工艺设备有排风,则负荷要详细算,余压500远远不够,除非高效终阻力300左右。
回复
7楼
不明白负荷怎么计算怎么出来的制冷量和制冷量?
回复
8楼
根据你提供的信息,负荷是算不出来的,如果是方案阶段冷量可以按照144kW考虑.
回复
9楼
路过学习中,:) :) 有没哪个高手提供个计算表格!!!期待中:victory:
回复
10楼
压再怎么也得700*800左右.
回复
11楼