管线的几点困惑,请解答
sw-gps
sw-gps Lv.10
2008年06月10日 11:28:19
来自于鸿业软件
只看楼主

1、自动布管按管长(按桩号)的功能不错,但起点:点取而不输入桩号如何做;;终点:如何做到回车就是最大桩号2、管代号适应强,但接续布管,怎样自己找系统和代号,而免除自己设置系统和代号呢?3、管线的交互输入(含批量布置、修改、标注),步骤太多。一个不对,前面也白费,中间又退不出那么多步,如何通过清单式的可见性、界面输入和记忆及判断,减少硬性输入和操作4、如何操作,才能让纵断图的井底不是水平,而是在管底坡的直线上?

1、自动布管按管长(按桩号)的功能不错,但
起点:点取而不输入桩号如何做;;终点:如何做到回车就是最大桩号
2、管代号适应强,但
接续布管,怎样自己找系统和代号,而免除自己设置系统和代号呢?
3、管线的交互输入(含批量布置、修改、标注),步骤太多。一个不对,前面也白费,中间又退不出
那么多步,如何通过清单式的可见性、界面输入和记忆及判断,减少硬性输入和操作
4、如何操作,才能让纵断图的井底不是水平,而是在管底坡的直线上?
免费打赏
red-frog
2008年06月11日 13:49:08
2楼
sw-gps 提出的问题都很深入,可以看出sw-gps非常熟悉鸿业软件,
首先非常感谢sw-gps 提出这么好的建议。我们鸿业正打算完善这些功能。
1.现在软件只提供按桩号输入,因为输入桩号可以准确定位,如果想能过点取输入,我们要把软件稍微改进一下就可以.
2.你说的"接续布管",是指软件中的“交互布管”的"已有管线"选项吧,该命令不同管道代号能支持,你说的"自己找系统和代号"能否再详细点。
3.这应该是个软件易用性方面的建议,对软件易性方面我们一直再改进软件,这会有个逐渐过程,而你说的“清单式的可见性、界面输入和记忆及判断”能否再具体点,我好实现。
4.我们很多用户也曾今提过这个需求,我们正在实现它。纵断图的井底是水平,还是管坡可以设置。
回复
sw-gps
2008年06月11日 15:24:45
3楼
非常感谢及时解答
1、起终点可图上点,这与输数是两个完全不同的操作,不知能否象acad的点那样,不用选项?
还有终点--回车可为最大桩号
2.“接续布管”按桩长布管、按管长布管,也有。不单是软件中的“交互布管”的"已有管线"选项
接续既然是接续、或已有管线,程序应可自己找到“它接的管线”系统和代号,对吧,说清没有?

3、先说一个简单的,井管标注现在设置就很好,不用每次麻烦的找。但选择方面:点选单标也不错,围选(含框选)能否不过滤?
节点编号能否也向“井管标注”学习搞设置,①将桩好~非桩号标注的标注方向分开,②记忆设置
4、好消息
回复
sw-gps
2008年06月13日 11:08:05
4楼
起始布管:点后显示DCL;接续布管:回车、点后显示DCL
命令行显示:i=0.003,钢筋砼管,d500
图上显示:交点弧,鼠标--上一点的长度
回复
sw-gps
2008年06月17日 14:32:59
5楼
编号标注要考虑设置:引出标注,字样,系统、代号、出图方向、流向
注:点选单标,点空围标,g-过滤
坐标、井管标注,类推
回复
hxhlyh
2008年07月30日 18:32:57
6楼
:call: :call: :call:
回复

相关推荐