有热水供应的建筑如何单独计算最高日冷水用量?
某日某月
某日某月 Lv.12
2008年06月10日 11:24:28
只看楼主

如题,有热水供应的建筑如何单独计算最高日冷水用量?比如说我按规范GB50015-2003表3.1.10计算得出最高日用水量为310立方米,按表5.1.1-1计算得出最高日热水用量为148立方米(60度),那么最高日冷水用水量应该是多少呢?

如题,有热水供应的建筑如何单独计算最高日冷水用量?比如说我按规范GB50015-2003表3.1.10计算得出最高日用水量为310立方米,按表5.1.1-1计算得出最高日热水用量为148立方米(60度),那么最高日冷水用水量应该是多少呢?
nmgbtfyq
2008年06月10日 21:17:49
2楼
你的建筑物是住宅性质的还是公共建筑物啊
回复
某日某月
2008年06月11日 14:38:48
3楼
公共建筑,医院病房搂和宾馆!
回复
koala626
2008年06月17日 18:36:10
4楼
就是310立方。如果你算出来的热水用量比冷水的大的话(如果房间少的话很有可能)你可以按照冷水用量再取80%作为热水用量。具体可以联系我luochuan@hotwater.com.cn
回复
某日某月
2008年06月18日 12:10:43
5楼
工程是这样的,冷水由地下室冷水箱和变频水泵加压供给,热水由水源热泵机组把市政管网供给的冷水加热后由地下室热水箱和变频热水泵供给,这时地下室冷水箱容积(按最高日用水量的20%~25%计)计算时的最高日用水量该如何计算?因为热水的水源并没有经过冷水箱和变频水泵供给,而是直接由市政管网供给.
回复
zjabc
2008年06月18日 14:39:39
6楼
按照全负荷考虑,夏季时候热水基本是不用得 (中心供应,厨房,洗衣房等功能外)
回复
zjabc
2008年06月18日 15:37:26
7楼
按照全负荷考虑,夏季时候热水基本是不用得 (中心供应,厨房,洗衣房等功能外)
回复