蒸汽凝结水可不可以用来做采暖用热水?
我去画图了
2008年06月09日 22:24:35
只看楼主

现在有一台组合式空调,最大负荷时每小时排放凝结水大概80kg,200m处有一台冷凝水加压器,我本来打算回收的,利用疏水器后的余压回水,但是怕压力不够,到时凝结水堵在那回不去,反而影响空调加热管,希望有那位达人帮我计算一下,用疏水器后的余压能不能将80kg的凝结水送到200m处,如果能需要多大管径,管道大概需要爬高2m,且有多处转弯,进空调蒸汽压力为0.4Mpa,疏水器为DN20的圆盘式。如果不能回收,我想用它来做采暖用的热水,旁边刚好有个小房间有两组散热器,不知道这样行不行,不行直接排掉也挺浪费的。

现在有一台组合式空调,最大负荷时每小时排放凝结水大概80kg,200m处有一台冷凝水加压器,我本来打算回收的,利用疏水器后的余压回水,但是怕压力不够,到时凝结水堵在那回不去,反而影响空调加热管,希望有那位达人帮我计算一下,用疏水器后的余压能不能将80kg的凝结水送到200m处,如果能需要多大管径,管道大概需要爬高2m,且有多处转弯,进空调蒸汽压力为0.4Mpa,疏水器为DN20的圆盘式。如果不能回收,我想用它来做采暖用的热水,旁边刚好有个小房间有两组散热器,不知道这样行不行,不行直接排掉也挺浪费的。

我刚毕业没一年,搞这种项目头都大,大家帮帮忙,就当为暖通事业培养合格接班人吧,谢谢!
免费打赏
liuyanmei07
2008年06月10日 16:27:26
2楼
我觉得可以考虑利用,这样可以很好利用能源,集中输送也是很好的,就是看你选的凝结水回收设备了
回复
fjzh730
2008年06月19日 15:54:41
3楼
你末端是开放的吗?如果是应该没问题,但你的疏水阀最好是换成自由浮球式。
回复
bingbing790816
2008年12月25日 11:21:53
4楼
建议用作空调系统补水
回复
zzh6543210000
2008年12月25日 20:36:41
5楼
可以用,但蒸汽凝结水造价太高,比软化水高很多倍,不建议采用
回复
wltzhch007
2009年04月10日 17:24:04
6楼
完全可以,我这儿有一个工程是2000平米,蒸汽换热,凝结水带着约150平米的副房取暖,开式系统,凝结水供副房取暖后,再到餐厅供洗刷用。
回复
fsb427
2009年04月11日 09:42:27
7楼
还是回收好 凝结水是优质的锅炉补水 但进完两组暖气更好 这样二次蒸发的热量也利用上了(当然 注意合适的散热器 耐冲击) 为稳定 出口装单向 背压爬2米一点问题没有 斯派莎克做的很好 技术上的问题可以咨询 一般给解答

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-4-11 09:43 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开