4个互感器起到的作用是什么呢?

4个互感器起到的作用是什么呢?
免费打赏
yjig
2008年06月09日 18:48:36
2楼
0.4KV互感器,肯定不是电压互感器,是电流互感器,可以用于显示电流,可以用于电能计量,可以用于无功补偿的电流取样。
回复
一指慢
2008年06月09日 20:57:35
3楼
三个用来作总电流测量。另一个是为无功补偿提供取样电流。
回复
huanghaifeng
2008年06月10日 09:55:51
4楼
都是正解.
回复
qian68747
2008年06月10日 11:05:50
5楼
当然新做柜子是4个了!!!
如果是老的改造原来三个,那就从电流表串联接到无功取样也可以.
为的是避免麻烦,如果穿心式的还要断开母排或电缆接线.

刘洋abc:学习了,请问有没有相关的规范呢?

回复
shizero0
2008年06月18日 11:51:27
6楼
为什么不是给电度表测电能用的呢??
回复
qjf8061
2008年07月01日 15:00:00
7楼
看图纸的要求吧,一般来说是3个作为电流测量,一个做为补偿的电流取样互感器用,也有可能是3个做为补偿的电流取样用,一个做为B相电流测量用,看用的是什么补偿控制器,三相负荷的平衡度定吧,关键是看图纸的说明和要求.
回复
wxdchgs
2008年07月01日 16:00:04
8楼

说的祥细、全面!:call:
回复
qian68747
2008年07月01日 16:27:21
9楼
:@ 三个检测低压每相电流给电流表或低压电表,一个是无功补偿的检测电流!到无功补偿控制器.
回复
liqing126
2008年07月01日 21:21:26
10楼
三个电流互感器分别测量ABC三相电流
还有一个取样用 一般是给无功补偿取样用的,同意