关于互感器接线
yidao
yidao Lv.4
2008年06月09日 11:16:21
来自于变压器
只看楼主

最近碰到一个问题,请哪位高人指点:两台进线柜要共用一台电容补偿柜,安装在两台进线柜内的两个电流互感器是串联后再引至自动补偿器,还是并联后引到补偿器,两者有什么不同?两台进线柜不能同时合闸。

最近碰到一个问题,请哪位高人指点:
两台进线柜要共用一台电容补偿柜,安装在两台进线柜内的两个电流互感器是串联后再引至自动补偿器,还是并联后引到补偿器,两者有什么不同?两台进线柜不能同时合闸。
免费打赏
lingxuct
2008年06月09日 12:18:47
2楼
你把装无功补偿的概念搞混了。
无功补偿柜与接负荷的母线并在一起,不用管进线有多少!

取电流信号应设法另装一只总电流互感器。
回复
yidao
2008年06月09日 13:11:51
3楼
2楼没理解,当然装一只总电流互感器最简单,但没办法两台进线只安装一只取样互感器时怎么办啊?
回复
lingxuct
2008年06月09日 17:47:34
4楼
如果二台进线是主备关系,把二台进线放在一起(并排),在主母线(进线处)装电流互感器。
计量柜几台,可以计量柜装CT。
回复
jqj103.14
2008年06月09日 21:54:35
5楼
电压并联,电流串联
两条进线放在一起,取样互感放在母线上
回复
ktsmliu
2008年09月16日 19:46:43
6楼
学习了
电压并联,电流串联
回复
2csz
2008年09月18日 10:55:50
7楼
串联应该可行吧,不用的一台就当导线了
回复
wgh1027
2008年09月23日 09:08:02
8楼

要并联!串联是不行的,不用的那一台相当一个大电感,串联会阻断电流回路。而并联对使用中的那台影响很少。
回复
lijia_851030
2008年10月02日 19:38:22
9楼
8# 的帖子 认为正解
回复
cqmu
2008年10月03日 12:07:13
10楼
:) :) :) 好
回复
ab52380505
2008年10月06日 10:00:55
11楼
8楼完全正确,电流互感器就相当于一个电流源,理想的电流表源的电阻是无穷大,串联后会阻断电流回路的~
回复