各位兄弟帮帮忙,我做的一个工程,柱距9米跨度5*28米,屋面荷载85公斤每平方,连续檩条280*84*80*20*2.2,搭接长度为900mm,施工单位看错图纸给做成简支的了,以安装完毕,甲方以工期紧为由,不让返工,最后让施工单位出具方案,由我们设计单位确认,施工单位提出在檩条连接处增加一快900mm,长的同型号的檩条,两端用四颗螺栓与原檩条相连,各位兄弟这样连接可以吗?帮帮忙,谢谢了!!
各位兄弟帮帮忙,我做的一个工程,柱距9米跨度5*28米,屋面荷载85公斤每平方,连续檩条280*84*80*20*2.2,搭接长度为900mm,施工单位看错图纸给做成简支的了,以安装完毕,甲方以工期紧为由,不让返工,最后让施工单位出具方案,由我们设计单位确认,施工单位提出在檩条连接处增加一快900mm,长的同型号的檩条,两端用四颗螺栓与原檩条相连,各位兄弟这样连接可以吗?帮帮忙,谢谢了!!