2楼
型号有:MNS,GCK,GCS,GGD,DOMINO,XL-21--等早期的还有PGL,BFC,BSL,BDL,XL(F)-31等
回复
3楼
选用低压开关柜时首先考虑工作电压,对0.4/0.23kV电压,一般低压配电设备
都能满足。
其次是主母线工作电流,250A以下可以使用挂(嵌)墙安装的配电箱;250A以
上到630A可选用动力箱,靠墙安装,如XL21等,可共母线拼接;630A以上要选用开关
柜,GCK等柜型一般做到3200A,MNS可做到5000A。
第三看结构形式和防护等级,开关柜有固定柜、抽屉柜和插拔开关固定安装等几
种;固定柜如GGD结构简单工作可靠,安装占地面积大,故障检修停电范围大,但因
造价低在工业厂房仍然得到广泛应用;抽屉柜如MNS、GCK、GCS等安装占地面积小,
故障时恢复供电快,缺点是每个抽屉后面的插接件技术要求高,较易发生故障,其
价格也稍高,虽然如此,仍然在民用建筑特别是设在高层建筑地下室的变电所中得到
广泛应用;插拔开关固定柜是近几年推出的新型开关柜如ArTu柜,这种柜型使用插拔
式断路器,具有抽屉柜的优点,却克服了抽屉柜的缺点,唯价格偏高,在大型重要的
公共建筑中使用较多,且有推广应有的趋势。
配电柜有不同的防护等级,可根据户内户外,工作环境,与其它电气设备的间距
等因素选用。
第四要看开关柜的短时耐受电流等电气参数要根据计算结果选用。
第五要根据使用环境如海拔高度,环境温度等等选用。
最后一点也是最重要的是生产企业应有相应型号规格开关柜的3C认证。
回复
4楼
全面的解释,另外就是要根据你的负荷来定了,不允许停电还是短时间的停电,还是可以长时间停电,都要考虑到你的选型中.
回复
5楼
顶2楼,高手要多我等新手多回帖!!
回复
6楼
首先考虑电压电流等级,然后再从配电房的工作环境及使用条件,以及经济性和可靠性出发选择配电柜型号!!
回复