33层高层住宅分户计量采暖应该分几个区?
sxhqy
sxhqy Lv.3
2008年06月06日 12:07:13
来自于采暖供热
只看楼主

考虑埋地塑料管的承压,33层应该分为3个区还是2个区呢?按照技术规程,埋地散热器管道承压不超过0.6MPa,每组公用立管带的户数不超过40户,请各位大侠指教,谢谢

考虑埋地塑料管的承压,33层应该分为3个区还是2个区呢?按照技术规程,埋地散热器管道承压不超过0.6MPa,每组公用立管带的户数不超过40户,请各位大侠指教,谢谢
免费打赏
dianhuang
2008年06月07日 20:09:30
2楼
2个区,就可以了
以17层为界
回复
寒冬
2008年06月09日 20:41:31
3楼
如果设三个的话,投资比较大一些,我感觉有两个区就可以满足供热条件。

下面最好以17层为界。
回复
flier_01
2008年06月09日 22:05:24
4楼
原则上2个区就可以了
实际工程中要考虑是否有现有低区管网的问题
如果已经有,将其做为低区
看剩下的高度超不超过50米
不超的话剩下的做一个区,总计两个区
超了,剩下的再分两个区,总计三个区
回复
60725761
2009年09月11日 17:25:54
5楼
MSN:wanbingdu@hotmail.com
QQ:137242724
主营:楼宇自动化(BAS)系统,中央空调监控系统,暖通计费系统,采暖节能计费管理系统,电话远程控制系统,恒温恒湿控制系统,中央空调主机控制器,风机盘管温控器,温湿度传感器,网络型温控器,节能型温控器,电动阀,电动调节阀,电动蝶阀,电动蒸汽调节阀,压差旁通阀,采暖系统,集分水器,恒温阀,无线温控器,锅炉温控器,水泵温控器,毛细管温控器,空调地暖二合一温控器,电动风口,电动风阀,能量表,等中央空调自控产品,太阳能集热器等太阳能系统产品,同时提供各种非标产品,愿为人类节能和环保做贡献。
回复
fs010
2009年09月27日 15:56:20
6楼
顶起来 看看:lol :lol :lol
回复
fs010
2009年09月27日 15:56:37
7楼
顶起来 看看 :) :)
回复
shisi_840623
2009年09月28日 15:40:35
8楼
:victory: :victory: :victory:
回复
sjzlxb
2009年09月28日 16:19:19
9楼
最好是三个区,每11层为一个区,这样调节也比较好,2个区虽然从理论上是可以的,但立管所带户数太多,不太好调
回复
youlf
2009年09月30日 21:09:03
10楼
两个区足够了,我做的31~33层的高层采暖有十几个了,都是分的两个区,有的已经用了几年了,
没有一点问题的。
回复
xwb_304
2014年03月06日 16:10:16
11楼
具体参考地板的回复,相当专业!