关于消防主机烧毁原因检查经过 2008年6月5日我方人员与消防施工单位人员对消防主机烧毁原因做了现场检查,现记录如下: 地下值班室消防主机彻底烧毁,消防施工人员怀疑是由引入的强电电源引起,据我们到现场查看,主机唯一的一组电源线接在我方的消防照明箱内的那个开关是断开的,故我们可以断定,主机烧毁时没有220V的强电电源引入。消防施工人员为了进一步检查主机内部接线,将主机向前挪动时,主机电池部位产生了火花(主机底部有电解液洒落在地面),为了验证主机内部产生短路火花时不是由于220V电源线短路引起的,我们用万用表对进入主机的三根电源线的火线、零线、接地线剥皮后做了电压测量,万用表显示三根线之间并没有电压。在消防施工人员更详细的对引入主机线路(包括消防报警线路、联动控制线路)进行检查测试时,主机内部再次产生火花,此次火花烧的时间较前一次亮一点、时间长了一点,伴随着火花的燃烧,地下室部分消防照明回路的日光灯也更着闪了几次后恢复正常,然后我们对消防联动末端设备进行了电压检查(包括照明强切模块、风机控制箱内部模块、消防泵内控制箱内部模块及烟感、手报等),模块及其他消防末端设备的引脚均无电压,我们还对设在消防值班室的消防接线端子箱内所有接线端子进行了电压测试,均无电压显示,再后来发现地下室8个卷帘门控制箱内部的的变压器全部烧毁,其中南人防西侧那个卷帘门控制箱内变压器左侧夹着几张烧毁的纸,据我们检查卷帘门主机电源引入的380V电压正常,且变压器烧毁后,380V在分开三相线后能正常送电。
2008年6月5日我方人员与消防施工单位人员对消防主机烧毁原因做了现场检查,现记录如下:
地下值班室消防主机彻底烧毁,消防施工人员怀疑是由引入的强电电源引起,据我们到现场查看,主机唯一的一组电源线接在我方的消防照明箱内的那个开关是断开的,故我们可以断定,主机烧毁时没有220V的强电电源引入。消防施工人员为了进一步检查主机内部接线,将主机向前挪动时,主机电池部位产生了火花(主机底部有电解液洒落在地面),为了验证主机内部产生短路火花时不是由于220V电源线短路引起的,我们用万用表对进入主机的三根电源线的火线、零线、接地线剥皮后做了电压测量,万用表显示三根线之间并没有电压。在消防施工人员更详细的对引入主机线路(包括消防报警线路、联动控制线路)进行检查测试时,主机内部再次产生火花,此次火花烧的时间较前一次亮一点、时间长了一点,伴随着火花的燃烧,地下室部分消防照明回路的日光灯也更着闪了几次后恢复正常,然后我们对消防联动末端设备进行了电压检查(包括照明强切模块、风机控制箱内部模块、消防泵内控制箱内部模块及烟感、手报等),模块及其他消防末端设备的引脚均无电压,我们还对设在消防值班室的消防接线端子箱内所有接线端子进行了电压测试,均无电压显示,再后来发现地下室8个卷帘门控制箱内部的的变压器全部烧毁,其中南人防西侧那个卷帘门控制箱内变压器左侧夹着几张烧毁的纸,据我们检查卷帘门主机电源引入的380V电压正常,且变压器烧毁后,380V在分开三相线后能正常送电。