一个电厂,水源地由厂内6kV升压10kV后经13kM长10kV线路,线路导线为185导线,经过降压变变到380V。 厂内升压变为6.3±2x2.5%/10.5kVB Y/D接线,800kVA,阻抗6~8%(记不清楚了).水源地降压变为500kVA和315kVA的10±2x2.5%/0.4~0.23的两个变压器。阻抗都是4%。设备安装好后起一台大电机没有起来,但是启动一台几kW的小电机也起不来。380V空载的时候母线是410V,但启动电机后母线电压就降为100V。请教各位高手是什么原因,如果是因为电机启动的压降太大。但是仅几千瓦的电机为啥也起不来呢,几千瓦在10kV和6kV上的电流可能都不到1A。另外,母线上没有装任何补偿装置也没有作电机软启动装置。
发生这种现象的原因,不外乎二种情况:
1、低压进线开关缺相(这种可能存在极小,因二台变压器都这样,不会二台进线都断相)
2、高压(6KV和10KV都有可能)缺相,因三台变压器都是Y/Δ(Δ/Y)接法,缺相后在低压侧无法测到缺相。
回复
3楼
请教,为什么会缺相呢,线路是新的。不会是电机启动压降的问题吗?
回复
4楼
我感觉肯定是其中某个环节存在故障,而不会是因为几千瓦小电机起动造成的压降而最终起动电机失败.
应仔细排查故障点!
回复
5楼
用验电笔测测就知道是否缺相了
回复
6楼
高压侧缺相,变压器高压侧是三角形接法,所以,在低压侧无法用电笔测出缺相,需要用电压表(或万用表)测量线电压(相电压可能还是正常的,或偏小一点点)。
因为高压侧缺相,电机起动时无旋转磁场,且电流大,又因其中一相是虚电压(虚电压是变压器铁芯磁通是从另外二相感应过来的),一有电流电压就下降很多。
回复
7楼
因改在保护开关或是线路接点处有问题!!!
你只能从电源一个一个向负荷处排查.
或是哪个熔断器的保险断了!
回复
8楼
现场检查了升压变的6kV和10kV侧直流电阻,没有问题。但是,据说启动电机时2相电流大,1相电流小。估计是缺相的问题,但是还没有检查出来原因。
回复
9楼
我觉得也是缺相的问题
回复
10楼
测量高压断路器的接触电阻!!
回复
11楼
现场已经把电缆,变压器都检查过了还没有发现问题。而且,在2公里的地方启动55kW的电机还是起不来。但是,换一个250W的三相电机在13KM的线路和2kM处就能起起来。
回复