洁净空调的新风量小于系统总风量的10%可以吗
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2008年06月05日 16:07:44
只看楼主

请教:1.外延芯片车间无全面排风房间,所以只考虑补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和2.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3.3。送风量为51400m3/h,回风46985m3/h,新风4415m3/h.这样可以吗,新风量是不是小

请教:
1.外延芯片车间无全面排风房间,所以只考虑补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和
2.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3.
3。送风量为51400m3/h,回风46985m3/h,新风4415m3/h.
这样可以吗,新风量是不是小
vs1983
2008年12月12日 11:35:19
12楼
可以的啦,只在密封性好还是可以的
回复
huangyongke2008
2008年12月18日 09:39:40
13楼
有些东西不是死的!!只要你空调负荷于量大点,新风口于大点,反正有个新风阀可以调,净化间首先考虑正压,同时结合温度、湿度、人员生理要求!!!
回复
liulovelb
2008年12月18日 09:54:05
14楼
和系统排风有很大关系的
回复
cqk62
2008年12月19日 17:01:04
15楼
洁净空调的新风量小于系统总风量的10%是不可以。
回复
krht2005
2008年12月19日 21:12:44
16楼
如果车间密封性不好,很难维持洁净区的静压差。