洁净空调的新风量小于系统总风量的10%可以吗
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2008年06月05日 16:07:44
只看楼主

请教:1.外延芯片车间无全面排风房间,所以只考虑补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和2.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3.3。送风量为51400m3/h,回风46985m3/h,新风4415m3/h.这样可以吗,新风量是不是小

请教:
1.外延芯片车间无全面排风房间,所以只考虑补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和
2.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3.
3。送风量为51400m3/h,回风46985m3/h,新风4415m3/h.
这样可以吗,新风量是不是小
everskyss
2008年06月05日 16:48:22
2楼
好像新的规范对10%的新风是不做要求的,不一定一定要大于10%的!!!
回复
大雪漫天
2008年06月05日 16:56:15
3楼
怎么不可以!
回复
xyh_1188
2008年06月06日 09:02:31
4楼
谢谢各位热心的解答
回复
rosaliuxia
2008年06月10日 20:55:34
5楼
新风量是按照维持室内正压和卫生要求取两者中的大值
回复
tb4002
2008年06月30日 10:57:08
6楼


那就应该没问题
回复
cys990130
2008年06月30日 15:59:59
7楼
如单个房间没问题,但个别房间送风量小,操作人员多,按新风比送新风就不行。
回复
yx298298
2008年06月30日 18:57:54
8楼
说的都有道理 ,一般来说要大于10%会更好,
回复
cuiguangy
2008年07月01日 18:28:58
9楼
老洁净厂房设计规范有要求,新的规范取消了.只要保证人员卫生要求,风量平衡要求就行了(工艺排风要求)
回复
cuiguangy
2008年07月01日 18:30:02
10楼
当然还有,维持洁净区正压要求
回复
lujun1014
2008年09月10日 15:17:05
11楼
洁净室检测技术论坛 www.jjs123.cn