我是做甲方的,正在做一个学生食堂,设计的图纸是18mX19.2m的梁高就只有一米高?不知道怎么样啊 ?层高4.5m
我是做甲方的,正在做一个学生食堂,设计的图纸是18mX19.2m的
梁高就只有一米高?不知道怎么样啊 ?
层高4.5m
2楼
梁高不太合适,配筋不经济。但是强度、刚度计算满足要求,也可用。
怀疑:是预应力的?设计就合理了。
建议:私人设计要不得……
回复
3楼
我觉得如果不是预应力的很难满足要求:挠度?配筋率?还有就是舒适性要求!!!慎重啊!!!你可以要求设计提供计算文件,再请别人复核!!
回复
4楼
你可以问设计要计算文件,再请别人复核啊!!要不就考虑改结构形式;小心强梁弱柱,节点处要复核截面和配筋!!
回复
5楼
我们这个项目是一个大学的食堂,没有采用预应力
回复
6楼
是不是正规的设计单位???我想,既然出了图盖了章,他是要负责的。。。设计单位一般是不敢大意的。。。
回复
7楼
有可能挠度和裂缝会比较大,楼主可以和设计联系一下,确认是不是要这样,通常的话可看出较小,可能不够,呵呵,
回复
8楼
如果这么大跨度的话,可以考虑钢结构,中间没有柱子吗?
回复
9楼
密肋梁的话会不会能满足要求?
回复
10楼
钢混结构,要不,请楼主把图纸传上来,让我们帮你分析一下,我想,中间一定有KZ,要不,就算是18米方向有1米高的梁,截面上也是算不过去的,不管是抗弯,还是抗剪,还有板的厚度,楼面的恒活载等.
回复
11楼
是预应力的就应该可以
回复