报警阀启泵线一般为几芯线啊??

报警阀启泵线一般为几芯线啊??
zhh_1977
2008年06月05日 11:25:10
2楼
2根启泵线,2根信号线
回复
xandz
2008年06月05日 11:56:47
3楼
谢谢,信号线是接入报警总线的,也就是说至喷淋控制柜的线可以采用NH-KVV-2x2.5的线吧?
回复
crazyboy
2008年06月05日 13:40:10
4楼
要求是报警阀组里的压力开关直接启动水泵,所以直接送到喷淋泵控制箱的线用个两芯线就可以了
回复
xandz
2008年06月05日 13:43:59
5楼
明白了
回复
wangsk
2008年06月07日 21:46:50
6楼
我个人认为是这样的,湿式报警阀应能直接启动喷淋泵,配置1个单输入模块,无源接点经输入模块通过回路总线传至消防主机,同时无源接点直接接到喷淋泵控制回路直接启泵.