用18000风量的风机送风,管道采用1000*400,不开风口的话最多可以送多少远?要什么确定在管道多少米后开始变径?采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,不开风口的话最多可以送多少远?采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,如果出风口的风速是10米/秒和20米/秒这两种的,布的风管会不会一样?(不开风口的情况下想比较)
用18000风量的风机送风,管道采用1000*400,不开风口的话最多可以送多少远?
要什么确定在管道多少米后开始变径?
采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,不开风口的话最多可以送多少远?
采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,如果出风口的风速是10米/秒和20米/秒这两种的,布的风管会不会一样?(不开风口的情况下想比较)
2楼
采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,如果出风口的风速是10米/秒和20米/秒这两种的(风机的出风口刚进入管道的风速),布的风管会不会一样?(不开风口的情况下想比较)
回复
3楼
采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,如果出风口的风速是10米/秒和20米/秒这两种的(风机的出风口的风速),布的风管会不会一样?(不开风口的情况下想比较)
回复
4楼
不开风口的话风能出来吗?关键的风机的余压你没有交待,这个问题没有办法回答。假设18000m^3/h的风量,1000x400的风管内风速为12.5m/秒,此时空气温度为20度时,沿程阻损为2.468Pa/m。如果你知道了风机出口的余压,除以2.468大概就是送的距离:)
回复
5楼
谢谢5楼的,
不开风口的话风能出来吗? 假设布无限长的风管 ,想看风机能吹多远后就没风了。
沿程阻损为2.468Pa/m这个什么算?
关键的风机的余压你没有交待 是指风机的风压吗 风压是200PA
还有3个问题什么没人帮我回答啊? 紧急求救啊!!!
回复
6楼
2.468是计算所得,详见简明通风设计手册,P237至P240。还可以利用一些水力计算软件计算得出。你的第二个问题是在问如何确定风管尺寸,常用的是假定流速法,但是风管的用途不同,风管内的限速是不同的,通风管道、排烟管道、除尘管道、空调送风管道等等,要求都是不一样的。具体的限值可以查相关的设计规范。
你的第三、四个问题,不好意思我有点不太理解你的意思。是不是风量相同,风压不同的风机呀。还是关键的风机余压你没有说出,没法回答。风量与风压,是风机的关键的两个参数,一般要同时出现。光说一个风机的风量是多大,是无法正确选用风机的:)
回复
7楼
算阻力的时候还要算局部阻力(包括一些弯头阀门变径之类的),要是没有的话200pa能送75米左右
回复
8楼
谢谢大家的帮忙!
1.采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,一台的风压200pa,一台的风压是100pa,那布的风管会不会一样长?(不开风口的情况下想比较)
2.变径的问题: 假设送风18000风量,风压200pa, 风管前段1000*400,风管总长24米,平均开24个200*200的出风口,那么应该是几米后开始变径?应该变成多少的?
3. 管道内的风速和出风口的风速有关联吗?
4.管道变径后,后半段的管内的风速什么算? 是不是 (总风量-前半段风管的总出风量)/后半段风管的截面积??
我刚接触风管设计,请大家多多帮忙!!!
回复
9楼
我也想知道这个送新风的管是怎么算的?怎么设计的?还有怎么配这个送风机?我是刚学这个的.以前没做过这个,希望有知道请讲解一下,谢谢.
回复
10楼
哇,你风量有18000,才用1000*400的管啊,风速都有12.5m/s了,好大,很吵的那样
风管越长,阻力越大,所需风机的压头也越大
你的风口不能开大点吗?200*200的风口,风速5米多,个人觉得不好
在哪变径,主要根据你的风量,和管的风速来确定啊
回复
11楼
1.什么类型的风管,空调?通风?排烟? 各自风速限制 不通
2、风量变了 风管自然变径
3、风能吹多远 不是风管大小就能决定的。机外余压——局部损失——沿程损失
而沿程损失与风管长有关
回复