小区地下车库与建筑主体分开的,建筑主体的室内消火栓是否可以采用地下车库的喷淋水泵供水,这样,地下水泵房的室内消火栓就可以只考虑地下车库的室内消火栓的用量了,水池的容积也可以只考虑地下车库的用水量即可:地下车库室内消防用水量108+72=180m3,而主体建筑室内消防用水量才144m3,这样,就可以降低室内消火栓泵的扬程及流量了,这种想法的依据就是小区内消防设计时,我们只考虑一处着火,这样做我觉得在理论上是不违规的,但不知这种想法是否可行,不知有谁这样做过,欢迎各位同行讨论共分享。
小区地下车库与建筑主体分开的,建筑主体的室内消火栓是否可以采用地下车库的喷淋水泵供水,这样,地下水泵房的室内消火栓就可以只考虑地下车库的室内消火栓的用量了,水池的容积也可以只考虑地下车库的用水量即可:地下车库室内消防用水量108+72=180m3,而主体建筑室内消防用水量才144m3,这样,就可以降低室内消火栓泵的扬程及流量了,这种想法的依据就是小区内消防设计时,我们只考虑一处着火,这样做我觉得在理论上是不违规的,但不知这种想法是否可行,不知有谁这样做过,欢迎各位同行讨论共分享。
相关推荐